Buonasera, chiedo un parere su un argomento forse un po banale: collegamento equipotenziale ingresso acqua in un edificio residenziale di medie dimensioni.
Posto che in generale si deve sempre realizzare, si ha il contatore in proprio pozzetto in prossimità della recinzione esterna, completamente distinto dal corpo stabile (circa 30m).
Non sono visibili tubazioni acqua montanti, probabilmente incassate nelle pareti.
Ci sono pareri diversi da colleghi che vi sottopongo:
1) puntazza di terra dedicata nel pozzetto ingresso acqua per collegamento diretto sul posto, non collegato al sistema generale di terra perché non raggiungibile;
2) nessun collegamento EQP perché tanto il percorso acqua verso l'edificio è già interrato;
3) collegamento EQP solo nel locale autoclave, tanto è sufficiente
Quale potrebbe essere corretto secondo voi?
Grazie e buon lavoro
EQP ingresso acqua
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Il locale autoclave è il punto di ingresso della tubatura nell'abitazione?
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4848
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
1
voti
1) e 2) sono insensate.
L'EQP non serve per "mettere a terra" il tubo, ma per metterlo allo stesso potenziale delle masse dell'impianto.
Deve essere collegato al collettore di terra, la 3) va bene.
L'EQP non serve per "mettere a terra" il tubo, ma per metterlo allo stesso potenziale delle masse dell'impianto.
Deve essere collegato al collettore di terra, la 3) va bene.
1
voti
E' giusta la domanda di
SediciAmpere
La norma CEI 64-8/411.3.1.2 chiede che il tubo sia collegato nel punto più vicino possibile all'ingresso nell'edificio.
Quindi se il tubo entrasse in un punto e attraversasse l'edificio prima di arrivare all'autoclave sarebbe il caso di cercare un punto migliore.
Allo stesso modo non andrebbe bene il collegamento al contatore sulla strada se poi ci fosse un lungo attraversamento prima di entrare.
Il collegamento non è necessario se c'è un tratto di tubo isolante all'ingresso.
SediciAmpere ha scritto:Il locale autoclave è il punto di ingresso della tubatura nell'abitazione?
La norma CEI 64-8/411.3.1.2 chiede che il tubo sia collegato nel punto più vicino possibile all'ingresso nell'edificio.
Quindi se il tubo entrasse in un punto e attraversasse l'edificio prima di arrivare all'autoclave sarebbe il caso di cercare un punto migliore.
Allo stesso modo non andrebbe bene il collegamento al contatore sulla strada se poi ci fosse un lungo attraversamento prima di entrare.
Il collegamento non è necessario se c'è un tratto di tubo isolante all'ingresso.
0
voti
Il collegamento EQP va fatto il più vicino possibile a dove entra la tubazione metallica nell'edificio. Se la conduttura interrata principale è in polietilene e solo all'interno dell'edificio viene collegata a una tubazione metallica, il collegamento EQP non avrebbe senso. Lo stesso ragionamento si potrebbe fare su una tubazione di adduzione gas con giunto dielettrico, con la differenza che la tubazione metallica rimane comunque fuori dell'edificio e quindi "non controllabile" dall'interno.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Premesso che concordo col collegamento in locale autoclave, da quanto visibile la tubazione è metallica ovunque.
Il dubbio che mi rimane è: se l'edificio non è piccolo (parliamo di 5 scale) con unico locale autoclave e non si riesce a trovare un punto di ingresso acqua principale (nel locale autoclave non abbiamo grossi diametri), possiamo "Stare tranquilli" effettuando il collegamento EQP solo in quel locale?
Grazie a tutti per le risposte
Il dubbio che mi rimane è: se l'edificio non è piccolo (parliamo di 5 scale) con unico locale autoclave e non si riesce a trovare un punto di ingresso acqua principale (nel locale autoclave non abbiamo grossi diametri), possiamo "Stare tranquilli" effettuando il collegamento EQP solo in quel locale?
Grazie a tutti per le risposte
-

studio varingel
25 1 2 5 - Frequentatore

- Messaggi: 211
- Iscritto il: 22 set 2007, 8:51
0
voti
studio varingel ha scritto:possiamo "Stare tranquilli" effettuando il collegamento EQP solo in quel locale?
Sì.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 227 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)