Messaggioda Foto Utentecrimail » 21 mag 2025, 11:32

Buongiorno a tutti.
Vi sottopongo un problema sul quale vorrei confrontarmi con voi.
Piccola tessitura, alimentata da contatore trifase in bassa tensione, nella quale sono installati quattro centri di lavoro.
Le macchine sono alimentate attraverso uno stabilizzatore di tensione per evitare problemi alle macchine stesse.
Durante la notte (durante la quale solo una macchina era in funzione) sono scattati gli interruttori differenziali (300mA, classe A) di tutte le macchine, comprese quelle che non erano in funzione.

Dalle prove e analisi effettuate, l'unica anomalia rilevata è il forte contenuto di terza armonica sulle correnti.
Potrebbe essere questa la causa (anche se non capisco il nesso con gli interruttori che avevano un assorbimento nullo)?
Avete qualche consiglio di analisi da effettuare per aiutarmi a capire quale potrebbe essere il problema?
Grazie e buona giornata
Avatar utente
Foto Utentecrimail
15 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 143
Iscritto il: 13 giu 2012, 16:16

0
voti

[2] Re: Scatto intempestivo differenziali quadro elettrico

Messaggioda Foto Utentegiuspier » 14 lug 2025, 9:14

Ho letto solo ora la questione .
Presumibilmente le Macchine al momento non venivano utilizzate, però erano alimentate, in "Stand-by, compresi i loro Filtri di Rete incorporati , che hanno proprio il compito di assorbire Armoniche ed altri Disturbi di vario genere .
-
Consiglierei di verificare la tipologia dei Filtri ora presenti .
Quelli più datati, " ad alta Dispersione " contengono 4 Condensatori provenienti dai Fasi e Neutro con Centro Stella sulla Terra, dove richiudono il grosso dei Disturbi .
Qualora ve ne siano di questo genere, vanno sostituiti,
( o se fattibile modificati ) .
-
In quelli più recenti, "a Bassa Dispersione" , un po' più costosi, 3 Condensatori hanno rispettivamente un capo su ciascuna Fase, il 4° un capo sulla Terra ;
I 4 sono collegati a Stella, con centro sul Neutro, dove riversano la fetta più grande di Disturbi, causando meno "Noie" ai Differenziali .
Avatar utente
Foto Utentegiuspier
189 3
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 184
Iscritto il: 23 ago 2022, 10:16

0
voti

[3] Re: Scatto intempestivo differenziali quadro elettrico

Messaggioda Foto Utentegiuspier » 14 lug 2025, 10:26

Un esempio di Filtro Trifase a Bassa Dispersione :
FILTRO TRIFASE BASSA DISPERSIONE.png
Filtro Trifase Bassa Dispersione
FILTRO TRIFASE BASSA DISPERSIONE.png (4.84 KiB) Osservato 2019 volte

Buona Giornata !
Avatar utente
Foto Utentegiuspier
189 3
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 184
Iscritto il: 23 ago 2022, 10:16

0
voti

[4] Re: Scatto intempestivo differenziali quadro elettrico

Messaggioda Foto Utentecrimail » 21 lug 2025, 17:48

Grazie giuspier per la risposta e per le dritte!
Appena possibile faccio qualche verifica in merito.