Impianto fotovoltaico - interfaccia utente
Moderatori:
sebago,
mario_maggi
-
Fabrizio64
0 4 - New entry

- Messaggi: 81
- Iscritto il: 17 feb 2009, 23:18
0
voti
[1] Impianto fotovoltaico - interfaccia utente
Buongiorno, ho un impianto fotovoltaico con inverter Huawei e vorrei avere la possibilità di accendere le resistenze elettriche nel boiler, per la produzione di acqua calda, quando il sistema fotovoltaico produce verso la rete. Esiste un componente che posso inserire sulla linea che posso utilizzare per comandare la resistenza? Grazie
0
voti
[2] Re: Impianto fotovoltaico - interfaccia utente
Non mi risulta che l'Huawei abbia uscite dati configurabili.
Ma realizzarlo non è molto complesso.
Serve un contatore di energia (anche monodirezionale purché messo in modo da misurare l'energia immessa in rete) e un micro per leggerlo e comandare con un contattore (o una presa smart) l'accensione del boiler.
Se il contatore (senza doppia t) è "smart" interfacciabile con IFFFT o simili magari puoi far tutto senza microcontroller di mezzo.
Ma realizzarlo non è molto complesso.
Serve un contatore di energia (anche monodirezionale purché messo in modo da misurare l'energia immessa in rete) e un micro per leggerlo e comandare con un contattore (o una presa smart) l'accensione del boiler.
Se il contatore (senza doppia t) è "smart" interfacciabile con IFFFT o simili magari puoi far tutto senza microcontroller di mezzo.
0
voti
[3] Re: Impianto fotovoltaico - interfaccia utente
Ti propongo altre due soluzioni una molto complessa ma espandibile a piacere e una molto semplice (forse troppo).
Potresti integrare il tuo sistema in home assistant e da qui governare molte automazioni tra cui quella in oggetto.
Utilizzare un relè crepuscolare (tarato a dovere) che solo quando c'è il sole diretto abilità la produzione di acqua calda.
Ciao
Potresti integrare il tuo sistema in home assistant e da qui governare molte automazioni tra cui quella in oggetto.
Utilizzare un relè crepuscolare (tarato a dovere) che solo quando c'è il sole diretto abilità la produzione di acqua calda.
Ciao
600 Elettra
0
voti
[4] Re: Impianto fotovoltaico - interfaccia utente
Se invece vuoi la versione top commerciale (=$$$) puoi prendere questo.
Ps hai un boiler classico con resistenza o a pompa di calore?
Se sei nel primo caso io piuttosto investirei in un boiler pdc....
Ps hai un boiler classico con resistenza o a pompa di calore?
Se sei nel primo caso io piuttosto investirei in un boiler pdc....
-
Fabrizio64
0 4 - New entry

- Messaggi: 81
- Iscritto il: 17 feb 2009, 23:18
0
voti
[5] Re: Impianto fotovoltaico - interfaccia utente
Grazie mille per le idee proposte. Il boiler è già riscaldato da una PdC. Adesso vedo quale cifra occorre per la versione di Blueice80. Vi aggiorno.
0
voti
[6] Re: Impianto fotovoltaico - interfaccia utente
Per mia curiosità potresti dirci come ordine di grandezza il prezzo della soluzione che stai valutando.
Ciao
Ciao
600 Elettra
0
voti
[7] Re: Impianto fotovoltaico - interfaccia utente
Un'altra soluzione più semplice e decisamente meno costosa è questo controllo carichi della Vemer il Solar-1
-
Fabrizio64
0 4 - New entry

- Messaggi: 81
- Iscritto il: 17 feb 2009, 23:18
0
voti
[8] Re: Impianto fotovoltaico - interfaccia utente
Eccomi, da una rapida analisi il primo sistema proposto da blueice80 è un parzializzatore di carichi. Si collega alla rete con un TA che misura la corrente fornita alla rete in esubero dal fotovoltaico. Alimenta la resistenza elettrica del boiler quando l'energia del fotovoltaico è in esubero. Costo circa € 520-490, la versione stand-alone. Anche il Solar1 della Vemer, è un parzializzatore di carichi che è dotato di un relè programmabile in base alla potenza che in quel momento stà erogando il fotovoltaico in rete, al netto degli autoconsumi. Prezzo 145-155 Credo che andrò decisamente sul Vemer...
Grazie ancora a tutti per i consigli.
Grazie ancora a tutti per i consigli.

-
Fabrizio64
0 4 - New entry

- Messaggi: 81
- Iscritto il: 17 feb 2009, 23:18
0
voti
[9] Re: Impianto fotovoltaico - interfaccia utente
A completare il tutto, prevedo di installare il seguente materiale. Centralina termostatica con sonda tipo termocoppia K, da inserire nel boiler. Utilizzando un relè a stato solido (capacità fino a 40A) per accendere e spegnere la resistenza. Al momento che il SOLAR1 si attiva , il relè chiude e bypassa il termostato elettronico, alimentando la resistenza direttamente. Un classico termostato interno alla resistenza, limita il funzionamento quando l'acqua arriva a 80°C. E' comunque installata una valvola termostatica, che regola la temperatura massima erogata dell'acqua calda sanitaria. Il Termostato elettronico interviene solo per emergenza, in quanto in normale funzionamento l'acqua del boiler viene riscaldata dalla PdC.
0
voti
[10] Re: Impianto fotovoltaico - interfaccia utente
Con 150 euro da investire io farei una valutazione di automazione più integrata in stile domotica.
Non è ormai complicato gestire tramite le previsioni di produzione giornaliere cosa e quando attuare per aumentare l'autoconsumo il confort e abbassare quanto più possibile la spesa elettrica.
Ciao
Non è ormai complicato gestire tramite le previsioni di produzione giornaliere cosa e quando attuare per aumentare l'autoconsumo il confort e abbassare quanto più possibile la spesa elettrica.
Ciao
600 Elettra

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)