Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Sostituzione batterie UPS

Elettronica lineare e digitale: didattica ed applicazioni

Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteIsidoroKZ

0
voti

[21] Re: Sostituzione batterie UPS

Messaggioda Foto UtenteNoNickName » 11 giu 2025, 19:25

sonusfaber ha scritto: il problema è un altro è che quando a mano commuto ho un buco di tensione.


E uno spike necessario a ricaricare i condensatori di filtro di tutti gli alimentatori switching non lo vogliamo considerare?
Avatar utente
Foto UtenteNoNickName
311 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 333
Iscritto il: 10 nov 2021, 14:54

0
voti

[22] Re: Sostituzione batterie UPS

Messaggioda Foto UtenteNoNickName » 11 giu 2025, 19:27

sonusfaber ha scritto:L'inverter gira sempre, sia che ci sia la rete sia che non ci sia e prova ne è che l'uscita è a 230V nominali e se per caso scende sotto.. in certi momenti della giornata arriva a 225V... lui sempre 230 fissi e puliti mi da.


Un buon UPS lo fa, quasi tutti oramai lo fanno, per evitare di dover commutare troppo rapidamente rimangono sempre online.
Non cambia niente.
Avatar utente
Foto UtenteNoNickName
311 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 333
Iscritto il: 10 nov 2021, 14:54

0
voti

[23] Re: Sostituzione batterie UPS

Messaggioda Foto Utentesonusfaber » 13 giu 2025, 1:56

NoNickName ha scritto:
sonusfaber ha scritto:Un buon UPS lo fa, quasi tutti oramai lo fanno, per evitare di dover commutare troppo rapidamente rimangono sempre online.
Non cambia niente.


Il problema non è tanto per la commutazione, quanto per alimentare i carichi con corrente "pulita".

Comunque dopo cena ho spento tutto, messo l'UPS sul banco, aperto...
cavolo ci credo che per questo prodotto NON è prevista la sostituzione delle batterie dal cliente finale, ma solo dalla assistenza.
Non è per nulla agevole.
Comuque le ho cambiate e adesso è di nuovo tutto UP... e gli uptime sono resettati :-(
Il router era up da 489 giorni
Gli access point da 2 anni e mezzo

Comunque grazie a tutti.
Avatar utente
Foto Utentesonusfaber
254 2 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 407
Iscritto il: 8 gen 2015, 1:49

0
voti

[24] Re: Sostituzione batterie UPS

Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 13 giu 2025, 7:54

NoNickName ha scritto:per evitare di dover commutare troppo rapidamente rimangono sempre online.

Nel 1982 sono stato coinvolto nella progettazione di un UPS e il manager, peraltro persona in gamba, si era convinto che "il commutatore statico è il cuore dell'UPS". Credo che il problema fosse quello di dichiarare elevate prestazioni.
Avatar utente
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 5420
Iscritto il: 29 gen 2014, 8:54

0
voti

[25] Re: Sostituzione batterie UPS

Messaggioda Foto UtenteNoNickName » 13 giu 2025, 8:43

EcoTan ha scritto:
NoNickName ha scritto:per evitare di dover commutare troppo rapidamente rimangono sempre online.

Nel 1982 sono stato coinvolto nella progettazione di un UPS e il manager, peraltro persona in gamba, si era convinto che "il commutatore statico è il cuore dell'UPS". Credo che il problema fosse quello di dichiarare elevate prestazioni.


Aveva motivo di pensarlo, ma purtroppo ha avuto torto se ha perseverato in questa convinzione
Avatar utente
Foto UtenteNoNickName
311 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 333
Iscritto il: 10 nov 2021, 14:54

0
voti

[26] Re: Sostituzione batterie UPS

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 13 giu 2025, 16:46

Potrebbe essere praticabile l' utilizzo di un sincronoscopio per poter utilizzare un commutatore con contatti cortocircuitanti?
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4846
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

Precedente

Torna a Elettronica generale

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti