Mike ha scritto:ferri ha scritto:per il cavo termosensibile.. da lettura stringente della ultima 9795 per la sorveglianza dei locali mi pare sia praticamente sempre necessario il cavo ripristinabile, con costi importati.
Sostanzialmente per la protezione in ambiente si richiede un rivelatore di calore con classe di risposta A1 o A2. Il cavo non ripristinabile non rientra in questa classe di risposta. Ma se considero l'ambiente privo di materiale combustibile e sorgenti d'innesco, l'installazione del cavo non resettabile diventa una precauzione aggiuntiva con un costo/benefici accettabile.
Premetto che sono molto ignorante nell'utilizzo dei cavi termosensibili, ma leggendo il prospetto 18 rientro nel caso H< 6 m e quindi posso utilizzare quelli non ripristinabili.