[21] Re: Rilevatori lineari

Messaggioda Foto UtenteMike » 13 giu 2025, 9:44

Cescu30 ha scritto:In questa tabella c'è un errore, ma non me lo ricordo più.


Quale? Non mi risulta dagli errata corrige dell'ultima versione UNI 9795.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand

Avatar utente
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 534
Iscritto il: 15 gen 2017, 11:12
0
voti

[22] Re: Rilevatori lineari

Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 13 giu 2025, 9:49

Mike ha scritto:
Cescu30 ha scritto:In questa tabella c'è un errore, ma non me lo ricordo più.


Quale? Non mi risulta dagli errata corrige dell'ultima versione UNI 9795.

Nell'ultimo convegno, avuto con l'ingegnere che scrive la norma ha detto l'errore ma come un emerito cretino no me lo sono scritto. COmunque ha detto che dovrebbe uscire un errato corrige.

Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
Messaggi: 5923
Iscritto il: 10 dic 2014, 19:16
1
voti

[23] Re: Rilevatori lineari

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 13 giu 2025, 11:10

5457.jpg

FIG22.jpg

Avatar utente
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 534
Iscritto il: 15 gen 2017, 11:12
0
voti

[24] Re: Rilevatori lineari

Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 13 giu 2025, 12:01

Hai perfettamente ragione. Grazie :ok:

Avatar utente
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 534
Iscritto il: 15 gen 2017, 11:12
1
voti

[25] Re: Rilevatori lineari

Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 13 giu 2025, 12:12

Mi ero bloccato al punto b, bisogna leggere e rileggere tutto anche le note. Grazie Goofy.

Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
Messaggi: 5923
Iscritto il: 10 dic 2014, 19:16
0
voti

[26] Re: Rilevatori lineari

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 13 giu 2025, 13:38

E' il gioco dell'oca :-)

Avatar utente
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 534
Iscritto il: 15 gen 2017, 11:12
0
voti

[27] Re: Rilevatori lineari

Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 13 giu 2025, 17:56

Scusate un ultima domanda. Negli impianti di rilevamento di tipo ASD, campionamento a sorveglianza totale, il numero e la disposizione installativa replicano quella dei normali sensori puntiformi. Nel caso di controsoffitto minore di 1 m, il raggio di copertura è 4,5 m. Nel mio caso essendo che l'altezza del controsoffitto è maggiore di 1,5 m, quindi locale a sè, il raggio di copertura è 6,5 m. Oppure mi sfugge qualcosa?
grazie

Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
Messaggi: 5923
Iscritto il: 10 dic 2014, 19:16
1
voti

[28] Re: Rilevatori lineari

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 13 giu 2025, 18:10

Sì, 4,5 m di raggio se l'altezza è inferiore a 1,5 m; altrimenti raggio di 6 m, esattamente come per i puntiformi di fumo

Avatar utente
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 534
Iscritto il: 15 gen 2017, 11:12
0
voti

[29] Re: Rilevatori lineari

Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 16 giu 2025, 8:50

Goofy ha scritto:Sì, 4,5 m di raggio se l'altezza è inferiore a 1,5 m; altrimenti raggio di 6 m, esattamente come per i puntiformi di fumo

Grazie. :ok: