Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Segregazione quadro - correnti forti e deboli

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Segregazione quadro - correnti forti e deboli

Messaggioda Foto Utentearien » 23 giu 2025, 11:29

Buongiorno,
un progettista ha previsto un quadro elettrico in cui all'interno sono previste parti a 230 V, parti a 24 V e 10V le quali afferiscono al sistema di regolazione automatica in un impianto (sono presenti dei PLC per il controllo climatico di alcune aree).
In progetto non sono previste delle segregazioni.
Fermo restando che il concetto di segregazione è più legato a questioni di continuità del servizio per ragioni manutentive, mi chiedo se anche in questo caso non sarebbe stato opportuno segregare la parte a servizio delle correnti forti piuttosto che deboli? in questo modo ho promiscuità, nella stessa sezione di parti a tensione 230V e parti a 24 V / 10 V...
Grazie
Avatar utente
Foto Utentearien
5 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 159
Iscritto il: 2 nov 2011, 20:56

0
voti

[2] Re: Segregazione Quadro - Correnti forti e deboli

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 23 giu 2025, 11:51

Correnti forti e deboli? :roll:
Penso che ti voglia riferire alla separazione fra bassa e bassissima tensione.
Le opportunità vanno valutate, l'obbligo è quello che i circuiti siano opportunamente isolati.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5908
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: Segregazione Quadro - Correnti forti e deboli

Messaggioda Foto Utentearien » 23 giu 2025, 11:54

Dalle mie parti, si chiamano talvolta così..
Correnti forti (230V) 24 10V (correnti deboli).
Cosa intendi per opportunamente isolati?
In teoria oltre a circuiti hai anche componenti, parti elettriche collegate, giunzioni ai morsetti, ecc).
Avatar utente
Foto Utentearien
5 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 159
Iscritto il: 2 nov 2011, 20:56

0
voti

[4] Re: Segregazione quadro - correnti forti e deboli

Messaggioda Foto UtenteAria » 23 giu 2025, 16:22

Bisogna entrare nel dettaglio del pannello ma in linea di massima non è strettamente necessario segregare i segnali, purchè i cavi abbiamo un isolamento adeguato rispetto alla massima tensione prevista come ti ha già scritto Foto UtenteGoofy.
Questo a livello di sicurezza elettrica, a livello di segnali si cerca di evitare di mettere i segnali vicini alla potenza per ridurre le interferenze.
Avatar utente
Foto UtenteAria
562 2 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 447
Iscritto il: 6 lug 2019, 8:53

1
voti

[5] Re: Segregazione quadro - correnti forti e deboli

Messaggioda Foto Utenteivano » 23 giu 2025, 22:48

in svizzera dove vengono usati certi termini con il termine correnti forti si indicano alta e media tensione , con corrente debole la bassa tensione. da noi certi termini non vengono usati.
a volte tra gli scompartimenti dei quadri di macchina vengono messi dei separatori metallici per ridurre i disturbi irradiati da talune apparecchiature, niente a che vedere con la tensione di funzionamento che ricade comunque
nel campo della bassa tensione. ovviamente ( come gia' detto sopra ) i cavi devono essere adeguati al livello di tensione maggiore. x arien : cosa sarebbero le esigenze manutentive? chi opera in tensione in impianti alimentati in bassa tensione, sa bene come operare in sicurezza. diverso sarebbe il caso di quadri alimentati in media tensione , che normalmente si trovano nelle cabine elettriche e che in ogni caso devono essere disalimentati e messi a terra per poter lavorare sui circuiti , a meno che siano compartimentati. e che non ci siano possibilita' di contatti accidentali per gli operatori, ma questo non rigurda di certo i quadri bordo macchina o i quadri come quello descritto nel post
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[6] Re: Segregazione quadro - correnti forti e deboli

Messaggioda Foto Utente6367 » 24 giu 2025, 6:08

Confermo: correnti forti e deboli è tipico linguaggio svizzero.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 51 ospiti