[11] Re: AFDD e luoghi MARCI - CEI 64/8

Messaggioda Foto UtenteMike » 10 lug 2025, 17:26

arien ha scritto:Non credo che sia una questione di valutazione suscettibile a considerazione del progettista ma un vero obbligo normativo che in Italia non vedo rispettato negli ultimi progetti che ho visionato e relativi a luoghi marci.


Non è così per i seguenti motivi:
1. le norme tecniche non sono obbligatorie e nemmeno un obbligo di legge, eccetto quelle espressamente citate nella legge stessa e di conseguenza la norma tecnica diventa gratuita (vedi CEI 0-2; 0-16) perché allegato legislativo
2. l'unico obbligo da rispettare è il raggiungimento della "regola dell'arte" L. 186/68. Rispettando la norma tecnica ottieni la presunzione di conformità, se non la rispetti hai l'onere della prova dimostrando che hai lo stesso adempiuto al raggiungimento della "regola dell'arte" con altri provvedimenti
3. Il progettista è sovrano nella progettazione, così come l'installatore è sovrano nell'installazione, con l'unico dovere del raggiungimento della "regola dell'arte".
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[12] Re: AFDD e luoghi MARCI - CEI 64/8

Messaggioda Foto Utentearien » 11 lug 2025, 8:50

Comprendo che l'attività manutentiva sia importante e condivido che spesso sia sottovalutata.
A mio avviso però ciò ha dei limiti e non ritengo che poi possa essere trasferita tutta la responsabilità alla manutenzione.

Vi pongo il seguente esempio sempre in tema AFDD:

Punto di non integrità della sezione del conduttore (può verificarsi per vari motivi...) con formazione di arco elettrico. Solo un AFDD può intervenire. Non intravedo attività manutentive tali da compensare il problema. Il manutentore può intervenire entro certi limiti. Di certo non può fare verifiche specifiche su tutti i conduttori posti (magari in fascio) in metri e metri di canale posto nei controsoffitti.
Avatar utente
Foto Utentearien
5 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 159
Iscritto il: 2 nov 2011, 20:56

0
voti

[13] Re: AFDD e luoghi MARCI - CEI 64/8

Messaggioda Foto UtenteMike » 11 lug 2025, 10:51

arien ha scritto:Punto di non integrità della sezione del conduttore (può verificarsi per vari motivi...) con formazione di arco elettrico. Solo un AFDD può intervenire. Non intravedo attività manutentive tali da compensare il problema. Il manutentore può intervenire entro certi limiti. Di certo non può fare verifiche specifiche su tutti i conduttori posti (magari in fascio) in metri e metri di canale posto nei controsoffitti.


Certo, ma prima bisogna porsi alcune domande: quanti incidenti sono riconducibili a questa tipologia di guasto? Che frequenza di accadimento c'è per questa tipologia di guasto?
Non esiste la sicurezza assoluta, è tutto un trade-off. Per cui, se sto progettando la base di lancio di missili vettori di satelliti dove un guasto comporta la perdita di milioni di dollari, considererò anche questa tipologia di guasto. Oppure se progetto un impianto chimico soggetto a direttiva Seveso, oppure il museo dove sono custodite opere di valore inestimabile.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 118 ospiti