[31] Re: VRF - Imp. Biogas

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 21 lug 2025, 12:51

Per vs. conoscenza metto la risposta al mio quesito fatto a TNE in cui facevo presente l'impossibilità in Zeus, di mettere 0, il numero delle persone all'interno di un fermentatore.

Risposta:
Inserire un numero di persone zero equivale in ZEUS a disattivare il flag “presenza di persone”.
Il rischio dovuto all’incendio ed esplosione è valutato soltanto per le zone interne (per le zone esterne, in accordo con la norma CEI EN 62305-2, è valutata soltanto la componente di rischio RA) e dunque deve assumere che le persone all’esterno che potrebbero essere coinvolte da un incendio/esplosione siano in realtà all’interno della struttura.

Cordiali saluti.