Salve, Un ispettore ASL ha eseguito una verifica DPR 462 presso un piccolo capannone industriale, richiede al datore di lavoro anche la misura della resistenza di terra con il metodo VoltAmperometrico, quantificando un importo supplementare alla verifica, l’elettricista del datore di lavoro presente alla verifica chiede di non eseguire la misura in quanto ininfluente per la sicurezza contatti indiretti.
Il capannone è alimentato da un contatore trifase BT, da un montante in classe seconda e da un trasformatore di isolamento trifase BT/BT al secondario è presente un sistema TN-S.
Sul lato primario sistema TT non sono presenti masse quindi al dispersore è collegato solamente il centro-stella del trasformatore. Tenuto conto della funzione del dispersore prevalentemente di protezione guasti lato MT, in questo caso inesistente, rimane al dispersore una funzione di equipotenzializzazione e stabilizzazione del potenziale di terra lato TN-S dove se non sbaglio non è richiesto un valore specifico di resistenza di terra e quindi di una misura strumentale.
Dato che una misura VoltAmperometrica potrebbe essere sostituita da una misura dell’anello di guasto sul primario, meno precisa ma indicativa di un valore più alto a favore della sicurezza.
Se il ragionamento è corretto, dovrei supportarlo con evidenze normative in modo che l’elettricista possa contestare all’ispettore una richiesta forse eccessiva, non dovuta.
Misura voltamperometrica
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
0
voti
La verifica volt-amperometrica è del tutto inutile dato che si tratta di un sistema di I categoria.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
certo siamo in prima categoria sia sul primario sistema TT che sul secondario sistema TN-S, il punto è come dimostrare al verificatore, che non rilascia il verbale di verifica se non viene effettuata la misura di terra con il metodo voltamperometrico, che tale misura è inutile e la sua richiesta arbitraria.
0
voti
mariako95 ha scritto:certo siamo in prima categoria sia sul primario sistema TT che sul secondario sistema TN-S, il punto è come dimostrare al verificatore, che non rilascia il verbale di verifica se non viene effettuata la misura di terra con il metodo voltamperometrico, che tale misura è inutile e la sua richiesta arbitraria.
Non c'è nulla da dimostrare, è evidente in se, è un sistema di I categoria.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
puoi chiarirmi meglio perché negli impianti di prima categoria le misure di terra voltamperometriche sono inutili ? è una affermazione generica che si applica sempre o specifica nel caso del presente post.
0
voti
mi rispondo da solo, forse intendevi dire che la voltamperometrica è inutile in I categoria perché ridondante, sufficienti metodi più sbrigativi e meno precisi, come ad esempio il loop dato il margine offerto dalla sensibilità dei dispositivi differenziali.
Avevo frainteso la tua risposta.
Avevo frainteso la tua risposta.
0
voti
Goofy ha scritto:Mi sembra giusto che sia il verificatore a decidere come fare le verifiche e che il committente possa scegliere il verificatore che preferisce.
L'OP parla di un ispettore ASL, evidentemente si tratta di una verifica straordinaria effettuata dall'organo di vigilanza
0
voti
Alla scadenza, puoi richiedere la verifica sia all'organismo abilitato sia all' ASL, era una verifica periodica alla scadenza biennale, comunque per la cronaca, l'ispettore, ha fatto retromarcia e non ha preteso più la misura voltamperometrica.
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)