devo realizzare un "quadro" un po' particolare che si occupa di filtraggio elettrico a valle di due UPS online e dove soddisfare questi requisiti:
1) avere fattore di forma rackable 19'', in un unico cabinet, non due separati;
2) interruttore generale che tolga alimentazione agli UPS ed apra i contatti di EPO per disalimentarli completamente, lo stesso interruttore, con una singola manovra, deve agire su entrambi i gruppi di continuità.
Infatti i circuiti che alimentano gli UPS passano comunque dal quadro seguendo questo schema funzionale:
alimentazione -> [quadro -> generale] -> UPS -> [quadro -> sistemi di filtraggio] -> circuiti utilizzatori;
3) le due sezioni: ups01 ed ups02 devono essere completamente isolate tra di loro e verso il telaio del cabinet, ciò include morsettiere di I/O, trasformatori, filtri e terra.
Infatti, proprio quest'ultima, deve essere indipendente per ogni UPS, se si verificasse un guasto verso terra del trasformatore di isolamento a valle del primo UPS scatteranno le protezioni di quel circuito e, avendo terre separate, dalla EBB principale si potranno fare letture singole per, ad esempio, valutare la Ileak dei filtri EMI/RFI;
4) lo stesso cabinet deve essere messo a terra poiché esternamente metallico e posto all'interno di un rack anch'esso metallico dove, in caso di contatto con qualsivoglia conduttore attivo nel rack, devono scattare le idonee protezioni da contatti indiretti.
Per rispettare questi punti ho pensato di dividere internamente il cabinet in due sezioni isolate - qui da capire che materiale usare - con all'interno un fondo in metallo messo a terra ove installare tutta la componentistica più una messa a terra del solo cabinet principale.
Quindi uscirebbero tre conduttori PE singoli rispettivamente riferiti a:
sezione 1: ups01;
sezione 2: ups02;
cabinet.
All'interno di queste sezioni trovano posto tutti i componenti con possibilità di installazione sul fondo senza accesso per manovra quindi:
morsettiere di I/O posteriori con ingressi conduttori in doppio isolamento tramite appropriati pressacavi, ICL, trasformatore di isolamento, filtro EMI/RFI, filtro DC.
Restano chiaramente fuori gli interruttori modulari: generale e protezione secondario trasformatore che dovranno essere installati frontalmente per possibilità di manovra.
Ho pensato allo scopo di lasciare la barra DIN frontale "fuori dalle segregazioni interne in classe II" e procedere verso gli interruttori con conduttori a doppio isolamento e "costruire" (passatemi il termine) una calotta isolante intorno agli stessi.
Capite bene che il lavoro è particolare e mi piacerebbe avere vostri autorevoli consigli per muovermi al meglio.
Nel frattempo ringrazio tutti per l'attenzione!


Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)