In questo caso, i carichi vengono alimentati direttamente dalla rete attraverso l’inverter tramite un circuito interno di bypass.
Quindi se la corrente di "pass-through" (grid to load) è pari a max 45 A significa che devo avare un fornitura monofase con potenza maggiore di 9 kW e qualora l'avessi il DDG non può più avere una corrente nominale di 16 A ma di 50 A (anche l'interruttore MT da installare all'uscita della porta LOAD deve avere pari valore di corrente nominale) per cui occorre valutare la potenza di fornitura che si ha nell'abitazione e se il cliente intende installare un carico specifico alla porta LOAD dell'inverter. Corretto?
Ragionerei in maniera differente, verificando che la corrente di fornitura sia inferiore alla corrente di pass-through (16A<45A) di modo che quando alimento i carichi con in bypass dall'inverter non danneggio l'inverter perché nella peggiore delle ipotesi scatta il contattore.

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)



