[1] Icu/Ics 65/33 kA

Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 16 set 2025, 17:18

Buongiorno,

nella sostituzione di un vecchio interruttore automatico magnetotermico scatolato 3VF4211-6BM31-0AA0, che riporta come dato di targa Icu/Ics 65/33kA, è necessario selezionare un interruttore da almeno 65kA, corretto ?

Mentre i vecchi interruttori avevano un importante divario tra Icu e Ics, nella serie attuale praticamente i 2 valori si equivalgono.

Grazie.
Avatar utente
Foto Utenteelectrocompa
121 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 539
Iscritto il: 25 feb 2011, 21:28

0
voti

[2] Re: Icu/Ics 65/33kA

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 16 set 2025, 18:19

Conviene verificare sullo schema qual è la corrente di cto-cto in quel punto e scegliere un interruttore con Icu maggiore di tale valore.

Altrimenti se gli schemi non sono disponibili procedi scegliendo un interruttore con Icu maggiore rispetto a quella dell'attuale.

Immagino si tratti di un impianto industriale (o equivalente, comunque soggetto a manutenzione), pertanto è sufficiente ragionare sulla Icu.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[3] Re: Icu/Ics 65/33kA

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 16 set 2025, 19:49

Danielex ha scritto:
Altrimenti se gli schemi non sono disponibili procedi scegliendo un interruttore con Icu maggiore rispetto a quella dell'attuale.


Potrebbe non essere sufficiente, come potrebbe essere sovrabbondante.
Va calcolato il valore di Icc e scelto di conseguenza l'interruttore.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5908
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[4] Re: Icu/Ics 65/33 kA

Messaggioda Foto UtenteAria » 17 set 2025, 8:30

Prova anche a vedere che Icc ha il quadro in cui è installato.
Avatar utente
Foto UtenteAria
562 2 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 447
Iscritto il: 6 lug 2019, 8:53

0
voti

[5] Re: Icu/Ics 65/33 kA

Messaggioda Foto UtenteMike » 17 set 2025, 10:17

Per prima cosa devi conoscere la Icw del quadro elettrico e di conseguenza determini il Pdi dell'interruttore da installare in sostituzione.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[6] Re: Icu/Ics 65/33 kA

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 17 set 2025, 18:33

se il vecchio interruttore aveva una Icu di 65kA il nuovo interruttore sicuramente avrà una Icu di 70kA in quanto ormai questo è il valore standart per quel livello di cto cto per tutti i costruttori
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[7] Re: Icu/Ics 65/33 kA

Messaggioda Foto Utentepakk » 18 set 2025, 9:23

La cosa corretta è verificare che correnti ci sono in gioco.
Magari era già stato sostituito anche precedentemente
Avatar utente
Foto Utentepakk
393 2 5
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 612
Iscritto il: 15 dic 2023, 16:20

0
voti

[8] Re: Icu/Ics 65/33 kA

Messaggioda Foto UtenteAria » 18 set 2025, 11:36

E' un impianto esistente, non c'è fase progettuale, per cui vanno mantenute le caratteristiche del quadro: se viene messo un interruttore meno prestazionale la tenuta al corto potrebbe ridursi.
La corrente di corto circuito nel punto invece in futuro potrebbero cambiare per modifiche impiantistiche, non è ragionevole pensare di dover verificare tutti gli interruttori che sono stati sostituiti.
Avatar utente
Foto UtenteAria
562 2 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 447
Iscritto il: 6 lug 2019, 8:53

0
voti

[9] Re: Icu/Ics 65/33 kA

Messaggioda Foto Utentepakk » 18 set 2025, 11:52

ok, se non ci sono documenti è mia abitudine verificare prima di far acquistare uno scatolato che magari è sovra (o sotto) dimensionato.
Avatar utente
Foto Utentepakk
393 2 5
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 612
Iscritto il: 15 dic 2023, 16:20

0
voti

[10] Re: Icu/Ics 65/33 kA

Messaggioda Foto UtenteAria » 18 set 2025, 12:18

Scusa forse mi sono espresso male, non è un discorso di dati mancanti o meno.
Se modifica un impianto esistente ed ho un quadro da 50kA dove faccio delle modifiche devo mantenere le stesse caratteristiche, non posso mettere un interruttore da 30kA altrimenti il quadro subisce un derating.