[1] Cosfì basso

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 19 set 2025, 15:43

Salve, ho un cliente che ha più punti vendita e dalle sue bollette (tutte > di 16,5kW), su alcuni punti risultano questi valori di cosfì, suddiviso nelle 3 fasce orarie F1/F2/F3
1° pv) 0,807 - 0,878 - 0,941 (alimentato in BT)
2° pv) 0,803 - 0,820 - 0,694 (alimentato in MT con cabina mt/bt del cliente)
3° pv) 0,804 - 0,846 - 0,903 (alimentato in BT)

teoricamnte non dovrebbe scendere sotto lo 0,95 giusto?
Il mio problema che non trovo la voce della penale che va a pagare, possibile che non gli facciano pagare nulla di penale ?
Grazie
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[2] Re: Cosfì basso

Messaggioda Foto Utenteferri » 19 set 2025, 16:30

Strano. Verifica se sugli stessi POD sono inseriti degli impianti FTV. Il caso 2 è l'unico ove probabilmente il costo del rifasamento diventa "un investimento"... con basse potenze PBT è con tempi biblici (meglio pagare poche decine di € anno di penali)
Avatar utente
Foto Utenteferri
1.458 3 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 493
Iscritto il: 24 nov 2012, 11:41

0
voti

[3] Re: Cosfì basso

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 19 set 2025, 16:41

ferri ha scritto:Strano. Verifica se sugli stessi POD sono inseriti degli impianti FTV. Il caso 2 è l'unico ove probabilmente il costo del rifasamento diventa "un investimento"... con basse potenze PBT è con tempi biblici (meglio pagare poche decine di € anno di penali)


Il FV è su quello con la cabina
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[4] Re: Cosfì basso

Messaggioda Foto UtenteMike » 19 set 2025, 17:40

Conviene pagare le penali piuttosto che installare un rifasamento centralizzato. Ha senso installare rifasamenti localizzati sui carichi, quelli sono utili all'impianto di utenza.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: Cosfì basso

Messaggioda Foto Utenteferri » 19 set 2025, 17:45

Duracell ha scritto: Il FV è su quello con la cabina

Quindi la attiva la producono "in loco" e aumenta il rapporto fra attiva/reattiva, da qui il basso valore.
Farei magari verificare i condensatori sul Trasformatore e, come consigliato nel posto di Mike valutare eventualmente sui carichi mettendo rifasamento "distribuito". Non penso che l'impianto abbia problemi è solo il rapporto fra attiva / reattiva visto dal fornitore che par strano, ma è dovuto al FTV
Avatar utente
Foto Utenteferri
1.458 3 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 493
Iscritto il: 24 nov 2012, 11:41

0
voti

[6] Re: Cosfì basso

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 19 set 2025, 17:50

Grazie a entrambi
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[7] Re: Cosfì basso

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 19 set 2025, 23:37

Il FV non spiega però quel valore cos' basso di reattiva la notte
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4588
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[8] Re: Cosfì basso

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 20 set 2025, 10:27

GioArca67 ha scritto:valore cos' basso di reattiva la notte


Trasformatore non rifasato?
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5908
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica