Salve, ho un cliente che ha più punti vendita e dalle sue bollette (tutte > di 16,5kW), su alcuni punti risultano questi valori di cosfì, suddiviso nelle 3 fasce orarie F1/F2/F3
1° pv) 0,807 - 0,878 - 0,941 (alimentato in BT)
2° pv) 0,803 - 0,820 - 0,694 (alimentato in MT con cabina mt/bt del cliente)
3° pv) 0,804 - 0,846 - 0,903 (alimentato in BT)
teoricamnte non dovrebbe scendere sotto lo 0,95 giusto?
Il mio problema che non trovo la voce della penale che va a pagare, possibile che non gli facciano pagare nulla di penale ?
Grazie
Cosfì basso
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
[2] Re: Cosfì basso
Strano. Verifica se sugli stessi POD sono inseriti degli impianti FTV. Il caso 2 è l'unico ove probabilmente il costo del rifasamento diventa "un investimento"... con basse potenze PBT è con tempi biblici (meglio pagare poche decine di € anno di penali)
0
voti
[3] Re: Cosfì basso
ferri ha scritto:Strano. Verifica se sugli stessi POD sono inseriti degli impianti FTV. Il caso 2 è l'unico ove probabilmente il costo del rifasamento diventa "un investimento"... con basse potenze PBT è con tempi biblici (meglio pagare poche decine di € anno di penali)
Il FV è su quello con la cabina
0
voti
[4] Re: Cosfì basso
Conviene pagare le penali piuttosto che installare un rifasamento centralizzato. Ha senso installare rifasamenti localizzati sui carichi, quelli sono utili all'impianto di utenza.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
[5] Re: Cosfì basso
Duracell ha scritto: Il FV è su quello con la cabina
Quindi la attiva la producono "in loco" e aumenta il rapporto fra attiva/reattiva, da qui il basso valore.
Farei magari verificare i condensatori sul Trasformatore e, come consigliato nel posto di Mike valutare eventualmente sui carichi mettendo rifasamento "distribuito". Non penso che l'impianto abbia problemi è solo il rapporto fra attiva / reattiva visto dal fornitore che par strano, ma è dovuto al FTV
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 45 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)