Profondita' di posa linea MT 15 kV
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
20 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Ho cercato l'argomento sul forum ed è venuto fuori da un topic però un po' più complesso (e comunque nel quale non viene menzionata la norma) una profondità di almeno 50 cm. Potete confermarlo? Grazie in anticipo.
0
voti
Cavo posato direttamente? Entro normale cavidotto corrugato doppia parete? Entro caidotto resitente agli attrezzi di scavo? In polifera?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17004
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Mike ha scritto:Cavo posato direttamente? Entro normale cavidotto corrugato doppia parete? Entro caidotto resitente agli attrezzi di scavo? In polifera?
Hai ragione scusa: normale cavidotto corrugato doppia parete.
0
voti
In tal caso la modalità di posa è assimilabile alla posa direttamente interrata del cavo per cui ci vuole la profondità minima di 0,6 o 0,8 m sopra l'estradosso superiore del tubo e protezione meccanica supplementare. La profondità maggiore si adotta per posa in terreno pubblico.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17004
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Mike ha scritto:...protezione meccanica supplementare.
S'intende del cemento (o misto) sopra il tubo?
Stiamo parlando di una lottizzazione per la quale l'Enel ci ha chiesto di predisporre un cavidotto per il passaggio interrato della media (15 kV appunto). Ma il diametro del corrugato secondo voi dobbiamo chiederlo a loro? Oppure posare un D.125 potrebbe essere ragionevolmente sufficiente?
0
voti
Fermo là, blocca i manzi... per condutture ENEL è meglio che ti fai dare le opportune specifiche da loro, io ho il documento ma è solo cartaceo.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17004
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Mike ha scritto:In tal caso la modalità di posa è assimilabile alla posa direttamente interrata del cavo per cui ci vuole la profondità minima di 0,6 o 0,8 m sopra l'estradosso superiore del tubo e protezione meccanica supplementare. La profondità maggiore si adotta per posa in terreno pubblico.
... ecco a tal proposito: quando nella posa di tipo N si parla di tubo interrato e poi nella definzione (parlo della CEi 11-17) si legge che il tubo protettivo può essere di metallico, DI MATERIALE SINTETICO, calcestruzzo etc...
perché quindi i cavi in cavidotto plastico (materiale sintetico) a doppia parete me li paragoni a quelli direttamente interrati?
All'art. 4.3.11 punto C) mi pare di capire che si richeida semplicemente che il tubo protettivo sia progettato per sopportare , in relazione alla profondità di posa, le PREVEDIBILI sollecitazioni.
Secondo me basta il cavidotto plastico a doppia parete alle quote che hai riferito tu (0,6 e 0,8m); secondo me non serve un'ulteriore protezione meccanica.
In ogni caso sarà ENEL a dare le prescrizioni... anche perché probabilmente utilizzerà cavi armati.
0
voti
conte.gio ha scritto:All'art. 4.3.11 punto C) mi pare di capire che si richeida semplicemente che il tubo protettivo sia progettato per sopportare , in relazione alla profondità di posa, le PREVEDIBILI sollecitazioni.
La riporto completa:
4.3.11 Cavi interrati o posati in manufatti interrati (modalità di posa L, M, N, O, P, Q
della Fig. 3.6)
a) I cavi interrati devono essere muniti di guaina protettiva.
b) I cavi muniti di armatura metallica conforme alla relativa norma di prodotto, ovvero i cavi muniti di
uno o più elementi idonei alla funzione di protezione meccanica in grado di superare le prove
prescritte a tale scopo nella relativa norma di prodotto, possono essere interrati senza protezione
meccanica supplementare (modalità di posa L).
c) I cavi non muniti di armatura metallica o di altra protezione meccanica equivalente come sopra
devono essere posati con una protezione meccanica supplementare (modalità di posa
M,N,O,P,Q).
[b]I componenti e i manufatti adottati per tale protezione devono essere progettati per sopportare, in
relazione alla profondità di posa, le prevedibili sollecitazioni determinate dai carichi statici, dal
traffico veicolare o da attrezzi manuali di scavo.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17004
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Mike ha scritto:conte.gio ha scritto:I componenti e i manufatti adottati per tale protezione devono essere progettati per sopportare, in
relazione alla profondità di posa, le prevedibili sollecitazioni determinate dai carichi statici, dal
traffico veicolare o da attrezzi manuali di scavo.[/i][/color]
... perché mi rispondi in verde?
Spero non ti sia incazzato, era solo una domanda seguente ad un mio dubbio.
Che per altro mi rimane: LE PREVEDIBILI SOLLECITAZIONI... secondo me a 0,8 metri sotto dal calpestio, con un nastro posato 20 cm sopra, una picconata non è una sollecitazione prevedibile.
20 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 73 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)


