Buona serata a tutti i partecipanti, Vi è mai capitato che Vi richiedano le "Istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto elettrico"? Se si, cosa avete rilasciato?
0
voti
Sarà richiesto sempre di più d'ora in poi dai committenti/proprietari, per tutte le tipologie di impianti dato che è un obbligo previsto dal art. 8 comma 2: "omississ... tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dei fabbricanti delle apparecchiature installate. Omissis..."
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
In effetti ci penso da un pezzo!!!!
Fra le varie cose bisognerebbe scrivere.
1. Lista dettagliata dei vari circuiti con i carichi alimentati.
2. Raccomandazione sull'uso periodico del test dei differenziali (manutenzione!)
3. Sezionare la parte di impianto corrispondende ogni volta che si cambia una lampadina
4. Raccaomandazione circa l'uso degli apparecchi vicino all'acqua, proibizione vicino a vasca e doccia.
Altre idee????
Fra le varie cose bisognerebbe scrivere.
1. Lista dettagliata dei vari circuiti con i carichi alimentati.
2. Raccomandazione sull'uso periodico del test dei differenziali (manutenzione!)
3. Sezionare la parte di impianto corrispondende ogni volta che si cambia una lampadina
4. Raccaomandazione circa l'uso degli apparecchi vicino all'acqua, proibizione vicino a vasca e doccia.
Altre idee????
0
voti
Bravi, era quello he stavo cercando, ma vedo che anche in "rete" non è ancora un argomento "battuto".
Io pensavo di mettere i riferimenti alle verifiche periodiche, ed esempi di manutenzione ordinaria:
•Scarica completa delle lampade d’emergenza autoalimentate con frequenza semestrale
•prova strumentale d’intervento dei dispositivi differenziali con frequenza annuale
•Controllo funzionalità delle spie luminose, strumenti di misura, apparecchi di regolazione ecc., dei quadri elettrici, con frequenza trimestrale
•Controllo del serraggio dei terminali dei cavi negli appositi morsetti, con frequenza annuale o dopo eventi eccezionali
•Verifica della resistenza d’isolamento dei circuiti principali, con frequenza biennale
•Verifica della continuità dei conduttori di protezione, con frequenza biennale
•Verifica della conservazione del grado di protezione delle apparecchiature elettriche, con frequenza semestrale
•Pulizia dei componenti l’impianto elettrico
•Verifica della corretta corrente nominale dei fusibili, con frequenza semestrale
•Verifiche periodiche richieste da Leggi in vigore
•Verifiche e denuncie necessarie a termine di Legge
•Il titolare dell’impresa ha alcuni obblighi derivanti da Leggi attualmente in vigore, in particolare dovranno essere verificati i seguenti punti:
• D. Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 (Ex.D.P.R. 547/55 - D.Lgs.626/94) – D.P.R. 462/01 applicabili ad attività dove vi siano lavoratori subordinati.
Qualche altra idea su qualcosa da aggiungere?
Io pensavo di mettere i riferimenti alle verifiche periodiche, ed esempi di manutenzione ordinaria:
•Scarica completa delle lampade d’emergenza autoalimentate con frequenza semestrale
•prova strumentale d’intervento dei dispositivi differenziali con frequenza annuale
•Controllo funzionalità delle spie luminose, strumenti di misura, apparecchi di regolazione ecc., dei quadri elettrici, con frequenza trimestrale
•Controllo del serraggio dei terminali dei cavi negli appositi morsetti, con frequenza annuale o dopo eventi eccezionali
•Verifica della resistenza d’isolamento dei circuiti principali, con frequenza biennale
•Verifica della continuità dei conduttori di protezione, con frequenza biennale
•Verifica della conservazione del grado di protezione delle apparecchiature elettriche, con frequenza semestrale
•Pulizia dei componenti l’impianto elettrico
•Verifica della corretta corrente nominale dei fusibili, con frequenza semestrale
•Verifiche periodiche richieste da Leggi in vigore
•Verifiche e denuncie necessarie a termine di Legge
•Il titolare dell’impresa ha alcuni obblighi derivanti da Leggi attualmente in vigore, in particolare dovranno essere verificati i seguenti punti:
• D. Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 (Ex.D.P.R. 547/55 - D.Lgs.626/94) – D.P.R. 462/01 applicabili ad attività dove vi siano lavoratori subordinati.
Qualche altra idea su qualcosa da aggiungere?
0
voti
Interessante.
Tuttavia trattandosi di istruzioni per l'utente proprietario penso che ci si debba limitare alle istruzioni a lui dedicate.
Le uniche opere di manutenzione che può fare sono il cambio delle lampadine e il test periodico dei differenziali... (tastino).
Tuttavia trattandosi di istruzioni per l'utente proprietario penso che ci si debba limitare alle istruzioni a lui dedicate.
Le uniche opere di manutenzione che può fare sono il cambio delle lampadine e il test periodico dei differenziali... (tastino).
0
voti
Direi che va bene ma è necessario specificare meglio quali operazioni possono essere svolte dall'utente finale (specificando anche come) e quali invece devono essere delegate a personale competente, specificando le competenze.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Giusto, temo però che specificando tutte le operazioni da effettuare dall'utente e dal persoanle esterno che effettuerà le verifiche, il risultato diventa un volumetto con diverse decine di pagine.......che nessuno andrà mai a leggere.
E quindi si ricade nella solita produzione "cartografica" in rispetto alle leggi e regolamenti nostrani.
E quindi si ricade nella solita produzione "cartografica" in rispetto alle leggi e regolamenti nostrani.
0
voti
Alla fine, si puo' mettere il tutto in una chiavetta con memoria USB "professionale" e collocarla vicino al quadro generale, in posizione "antifurto".
All'interno ci si possono mettere glischemi, la dichiarazione di conformita, i manuali dei componenti, le foto dell'impianto in costruzione, la foto dell'elettricista che ha tirato i fili ....
per futura memoria e realizzazione statua
Ciao
Mario
All'interno ci si possono mettere glischemi, la dichiarazione di conformita, i manuali dei componenti, le foto dell'impianto in costruzione, la foto dell'elettricista che ha tirato i fili ....
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
-

mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY

- Messaggi: 4179
- Iscritto il: 21 dic 2006, 9:59
- Località: Milano
0
voti
Ma questo lo dici perché così si è sicuri che nessuno lo vada a leggere?
0
voti
hehe..ragazzi... questa è bella... in questo periodo sto facendo da supporto tecnico allo STAFF che ha realizzato l'AS-BUILT dell'IKEA STORE di Rimini (ma che staff.. eravamo solo in due.. e se nn c'ero io l'altro se impiccava.. abbiamo lavorato come due schiavi tutte le sere fino alle due di notte per 15gg per consgenare sta benedetta documentazione, comprensiva di vrifiche, schemi dei quadri, 120 tavole, etc..bah!).
Tra tutta la documentazione mi è capitato sottomano sto benedetto manuale... ma ci pensate voi, se il manutentore si mette a sfogliare tutte e 380 pagine per leggere le operazioni da fare??...
Tra tutta la documentazione mi è capitato sottomano sto benedetto manuale... ma ci pensate voi, se il manutentore si mette a sfogliare tutte e 380 pagine per leggere le operazioni da fare??...

-

foxone1978
135 5 7 - Expert EY

- Messaggi: 594
- Iscritto il: 25 gen 2008, 12:26
- Località: MACERATA
23 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)