Il cliente chiede alla ditta installatrice un preventivo per la fornitura e posa di un sistema di rivelazione incendio.
Su richiesta del cliente, il preventivo deve essere sviluppato dopo avvenuto soppraluogo in cantiere per la verifica dei locali da proteggere.
Durante il soppraluogo vengono fornite all'installatore le planimetrie dei locali con indicate le varie destinazioni d'uso.
Sulle planimetrie l'installatore, in assenza del progetto da parte del tecnico abilitato, posiziona in base alla sua personale conoscenza della norma di riferimento, i vari dispositivi dividendoli per tipologia di rivelazione.
Al termine di quanto sopra, l'installatore consegna al cliente il preventivo e le planimetrie con indicati i dispositivi, facendo presente che le stesse sono puramente indicative e quindi dovranno essere oggetto di variazioni e/o conferma da parte del tecnico abilitato.
Vengono appaltati i lavori ed in assenza del progetto (il cliente non ha ancora deciso a chi affidarlo) l'installatore, su richiesta del cliente, inizia la posa delle apparecchiature secondo quanto da lui indicato nelle planimetrie utilizzate durante il soppraluogo.
Domanda : è corretto eseguire l'installazione, come sopra,in assenza di un progetto esecutivo ?
Risposta : ?
Progetto impianto rivelazione incendio
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
ASSOLUTAMENTE NO.......NON SI PUO' fare un progetto a posteriori
0
voti
L'installatore è sanzionabile ai sensi DM 37/08 art. 15 comma 2 (da 1.000,00 a 10.000,00 EUR) fatto salve le altre responsabilità ai sensi del D.lgs. 81/08 se luogo di lavoro.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
è corretto eseguire l'installazione, come sopra,in assenza di un progetto esecutivo ?
come ha già detto mike l'elettricista è sanzionabile secondo DM 37 e D.Lgs. 81...
Inoltre io non capisco gli installatori che si comportano così... con un progetto quindi anche un computo metrico sarebbe più facile per loro sia fare il preventivo che eseguire l'impianto... senza che poi arrivi il progettista e passi per il cattivo di turno e gli fa cambiare mezzo impianto perché quello non sapeva che esisteva la UNI 9795...
0
voti
Bene, altro quesito : poniamo il caso che il progettista incaricato dal cliente sia un P.I. Tecnico in termotecnica e redige dei disegni e/o tavole ( non progetto esecutivo) con indicati i dispositivi di rivelazione incendio; l'installatore esegue l'impianto seguendo le indicazioni riportate nel disegno. (N.B. non esiste ancora una relazione tecnica a corredo).
1a Domanda : è corretto anche se non si tratta di un progetto definitivo ? o bisgogna attendere quello prima di iniziare il lavoro ?
2a Domanda : il P.I. Tecnico in Termotecnica può redigere progetti di rivelazione incendio ?
1a Domanda : è corretto anche se non si tratta di un progetto definitivo ? o bisgogna attendere quello prima di iniziare il lavoro ?
2a Domanda : il P.I. Tecnico in Termotecnica può redigere progetti di rivelazione incendio ?
0
voti
alfa91 ha scritto:1a Domanda : è corretto anche se non si tratta di un progetto definitivo ? o bisgogna attendere quello prima di iniziare il lavoro ?
Deve essere un progetto esecutivo elaborato da un professionista iscritto all'albo. L'installatore che da esecuzione al lavoro senza se ne assume la totale responsabilità e sta già eseguendo un lavoro NON a regola d'arte.
alfa91 ha scritto:2a Domanda : il P.I. Tecnico in Termotecnica può redigere progetti di rivelazione incendio ?
Si, se iscritto all'albo professionale.
Per inciso: per. ind. è l'abbreviazione corretta di perito industriale.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
l'installatore ha eseguito l'impianto di rivelazione incendi secondo quanto indicato nei disegni elaborati dal termotecnico è corretto o doveva aspettare il "progetto vero e proprio" ?
0
voti
alfa91 ha scritto:l'installatore ha eseguito l'impianto di rivelazione incendi secondo quanto indicato nei disegni elaborati dal termotecnico è corretto o doveva aspettare il "progetto vero e proprio" ?
Ma cosa intendi per progetto vero e proprio?? Cosa ti ha dato una carta di formaggio con dei simboli appiccicati con lo scotch?? Hai il diritto/dovere di avere un progetto ESECUTIVO da parte di un professionista iscritto all'albo PRIMA di iniziare i lavori. I contenuti minimi di progetto sono prevista dalla norma CEI 0-2. L'installatore è CORRESPONSABILE con il progettista se il progetto contiene errori che in base alle medie competenze attese poteva accorgesene e segnalarlo ma gli ha dato esecuzione lo stesso. Per cui, chi esegue un impianto senza un progetto, compie un illecito sanzionabile ma questo è il male minore, può anche farlo ma se ne assume la piena responsabilità sia civile in caso di contestazioni con il cliente di carattere tecnico/prestazionale/economico che penale in caso di infortuni. Consiglio spassionato: NON rilasciare la dichiarazione di conformità fino a quando non ha ricevuto un progetto degno di questo nome, timbrato e firmato.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Rimanendo relativamente in tema, quanto si può chiedere per un progetto per la sola rivelazione incendio? Diciamo un prezzo al mq... nel caso specifico circa 600 mq (supermercato)?
Se entrambi abbiamo una mela e ce le scambiamo, avremo sempre una mela ciascuno... se entrambi abbiamo un'idea e ce le scambiamo, entrambi avremo due idee.
-

giorgiodavid
145 1 3 5 - Expert

- Messaggi: 895
- Iscritto il: 19 giu 2006, 16:38
- Località: Roma
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 81 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)





