Salve, volevo porvi alcuni quesiti relativamente alle connessioni in media tensione:
1. Se di una cabina MT/BT che ha richiesto connessione precedentemente al 16/11/2006 ne viene fatto il rifacimento completo con celle MT conformi alla CEI 0-16 Ed. II, bisogna comunque eseguire le prove funzionali sul complesso DG+SPG definite nella delibera 119/08 o può essere ritenuta adeuata ed inviare la DIDA senza condurre tali prove?
2. Una cabina preesistente il 16/11/2006 con unico TR da 160 kVA, la quale possiede i requisiti semplificati secondo la delibera 119/06, nel 2008 vi è stato sostituito l'IMS+fusibili con un interruttore automatico DG ed SPG con protezioni 50/51/51N.
Per poter inviare oggi la DIDA di tale cabina bisogna condurre le prove funzionali definite nella delibera 119/08 o non è necessario?
3. Per cabine connesse tra il 16/11/2006 e l'entrata in vigore della RTC (01/09/08) si applica parzialmente la RTC, ma quest'ultime devono comunque inviare la DIDA o sono esenti da tale obbligo?
43. Per cabine connesse precedentemente l'entrata in vigore della RTC (01/09/08) si applica parzialmente la RTC ed integralmente la regola tecnica del distributore, ad esempio nel caso di ENEL a tali cabine viene applicata come regola tecnica la DK 5600 e la RTC parziale, chiedo Vs. conferma.
5. Chi è obbligato a pagare il CTSm (per i giusti motivi) deve comunque pagare anche il CTS o i due oneri sono esclusibi tra loro?
Ringrazio per la Vs. attenzione e colgo l'occasione per salutarvi.
Connessione in MT
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
1- Non deve fare le prove
2- idem come sopra
3- non si applicava solo la parte relativa al SPG inerente la protezione, a settembre dell'anno scorso le protezioni conforme non erano ancora pronte. Per il resto si operava normalmente
4- si applicava la RTC esclusa la parte relativa al sistema di protezione per cui c'era la deroga fino ad aprile di quest'anno. La DK5600 da settembre ormai era obseleta , l'Enel ha poi fatto la sua guida di connessione a dicembre 2008 facendo riferimento alla RTC
5- prima si paga il CTS , se non si ci adegua successivamente si paga il CTSm, non sono contemporanei comunque per spiegazione completa del CTS o CTSm dovresti consultare tuttonormel luglio 2008
2- idem come sopra
3- non si applicava solo la parte relativa al SPG inerente la protezione, a settembre dell'anno scorso le protezioni conforme non erano ancora pronte. Per il resto si operava normalmente
4- si applicava la RTC esclusa la parte relativa al sistema di protezione per cui c'era la deroga fino ad aprile di quest'anno. La DK5600 da settembre ormai era obseleta , l'Enel ha poi fatto la sua guida di connessione a dicembre 2008 facendo riferimento alla RTC
5- prima si paga il CTS , se non si ci adegua successivamente si paga il CTSm, non sono contemporanei comunque per spiegazione completa del CTS o CTSm dovresti consultare tuttonormel luglio 2008
0
voti
Grazie dell'intervento Massimo, molti miei dubbi sono stati chiariti, ti chiedo solo altri due chiarimenti relativamente ai punti 3 e 4:
3. per connessioni tra il 16/11/2006 e 01/09/08 la DIDA deve comunque essere inviata?
4. se adeguo oggi una cabina che ha fatto richiesta di connessione antecedente all' 1/09/08, bisogna seguire solo ed esclusivamente la RTC e nient'altro?
Grazie ancora per l'intervento.
3. per connessioni tra il 16/11/2006 e 01/09/08 la DIDA deve comunque essere inviata?
4. se adeguo oggi una cabina che ha fatto richiesta di connessione antecedente all' 1/09/08, bisogna seguire solo ed esclusivamente la RTC e nient'altro?
Grazie ancora per l'intervento.
0
voti
per le connessioni dopo il 16/11/2006 non dovrebbe esserci bisogno di nessuna dida in quanto se hai allacciato dopo quella data devi per forza essere adeguato altrimenti non venivi alimentato dall'ente distributore, nessuna dida in questo caso
per adeguare una cabina certo si segue la RTC, si puo adeguare sostituendo il sistema DG+SPG senza fare prove o solo l'SPG facendo la prova del tempo di sgancio sul 51N, oppure se si possono fare le tarature richieste si fanno tutte le prove previste
dal tipo di protezione installaat
per adeguare una cabina certo si segue la RTC, si puo adeguare sostituendo il sistema DG+SPG senza fare prove o solo l'SPG facendo la prova del tempo di sgancio sul 51N, oppure se si possono fare le tarature richieste si fanno tutte le prove previste
dal tipo di protezione installaat
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)


