Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Norma di riferimento quadri

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Norma di riferimento quadri

Messaggioda Foto Utentemaureddu » 21 set 2009, 21:43

salve a tutti amici del forum! su un quadro di distribuzione quindi composto essenzialmente d interruttori magnetotermici e diff. la targa riporta come norma di riferimento la cei 23-51, un altro quadro costruito dalla medesima ditta che però è un quadro di comando per alcune pompe di pressurizzazione, riporta sulla targa la stessa norma di riferimento.
1 pensate che tutti e due i quadri rientrino nel campo di applicazione di questa norma?
2 i vari tipi di quadri a quali norme sono assogetati?
3 che documentazione devono avere i due quadri in dotazione?

Grazie :roll:
chi non può mangiare la carne beve il brodo. (G. Pruga)
Avatar utente
Foto Utentemaureddu
0 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 54
Iscritto il: 10 apr 2008, 12:00

1
voti

[2] Re: norma di riferimento quadri

Messaggioda Foto UtenteMike » 22 set 2009, 1:02

La 23-51 è solo per quadri uso domestico o similare ed è valida solo in Italia, per tutto il resto si applica la CEI 17-13.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: norma di riferimento quadri

Messaggioda Foto Utentemaureddu » 22 set 2009, 23:12

quindi un quadro in dustriale come quello di un cappannone deve avere norma di riferimento la 17-13?
e cosi' ogni tipo di quadro che non sia un quadretto domestico o similare?
chi può costruire e certificare un quadro come quello di comandi di più pompe idriche???
chi non può mangiare la carne beve il brodo. (G. Pruga)
Avatar utente
Foto Utentemaureddu
0 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 54
Iscritto il: 10 apr 2008, 12:00

0
voti

[4] Re: norma di riferimento quadri

Messaggioda Foto UtenteEMY78 » 23 set 2009, 0:19

maureddu ha scritto:quindi un quadro in dustriale come quello di un cappannone deve avere norma di riferimento la 17-13?


si, ma la CEI 17- è trasversale e si applica sempre a tutte "apparecchiature assiemate di protezione".
Alle macchine si applica solo la CEI EN 6204-1 nel caso l'equipaggiameto elettrico è integrato e/o distribuito nella macchina, altrimenti se c'è un quadro elettrico -a parte si integra con la CEI 17/13. Come ci ha già ricordato Mike in un post precedente.
Senza dimenticare la direttiva a cui è soggetto il quandro, in questo caso direttiva BT e compatibilità elettromagnetica

maureddu ha scritto:e cosi' ogni tipo di quadro che non sia un quadretto domestico o similare?


no, vedi sopra

maureddu ha scritto:chi può costruire e certificare un quadro come quello di comandi di più pompe idriche???


qualsiasi azienda e/o ditta di impianti che abbia i requisiti tecnici professionali

edit Guerra: devi "chiudere" il comando "cita"
Non dare mai nulla per scontato.
Emiliano Clivio
Avatar utente
Foto UtenteEMY78
60 1 3 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 260
Iscritto il: 26 lug 2007, 9:24
Località: Pescara

0
voti

[5] Re: norma di riferimento quadri

Messaggioda Foto Utentemaureddu » 23 set 2009, 11:21

ok quindi per la costruzione e certificazione di un quadro di comando si deve fare riferimento alla norma cei 17-13 qualora la macchina non abbia un suo organo di comando ma abbia bisogno di un quadro elettrico a parte per potera comandare?
per poter certificare la costruzione , sono neccessarie particolari iscrizioni o è sufficente essere iscritti con requisiti del D.M.37/2008?
chi non può mangiare la carne beve il brodo. (G. Pruga)
Avatar utente
Foto Utentemaureddu
0 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 54
Iscritto il: 10 apr 2008, 12:00

1
voti

[6] Re: norma di riferimento quadri

Messaggioda Foto UtenteMike » 23 set 2009, 14:05

maureddu ha scritto:ok quindi per la costruzione e certificazione di un quadro di comando si deve fare riferimento alla norma cei 17-13 qualora la macchina non abbia un suo organo di comando ma abbia bisogno di un quadro elettrico a parte per potera comandare?
per poter certificare la costruzione , sono neccessarie particolari iscrizioni o è sufficente essere iscritti con requisiti del D.M.37/2008?


I quadri elettrici sono apparecchiature NON impianti per cui NON rientrano nel campo di applicazione del DM 37/08.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[7] Re: norma di riferimento quadri

Messaggioda Foto Utentemaureddu » 23 set 2009, 22:33

maureddu ha scritto:I quadri elettrici sono apparecchiature NON impianti per cui NON rientrano nel campo di applicazione del DM 37/08.


chi può certificare un'apparecchiatura?
chi non può mangiare la carne beve il brodo. (G. Pruga)
Avatar utente
Foto Utentemaureddu
0 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 54
Iscritto il: 10 apr 2008, 12:00

0
voti

[8] Re: norma di riferimento quadri

Messaggioda Foto UtenteMike » 24 set 2009, 13:56

maureddu ha scritto:
maureddu ha scritto:I quadri elettrici sono apparecchiature NON impianti per cui NON rientrano nel campo di applicazione del DM 37/08.


chi può certificare un'apparecchiatura?


Il professionista iscritto all'albo, un laboratorio accreditato, un ente certificatore, come chiunque ne abbia la competenza... non ci sono vincoli.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[9] Re: norma di riferimento quadri

Messaggioda Foto UtenteGiulio23 » 9 apr 2014, 8:36

buongiorno, mi riallaccio a questa vecchia discussione .

Ho ordinato un quadro di comando per una pompa Jockey da 1 kW( a servizio di un gruppo di pressurizazione di un impianto antincendio).

Mi hanno consegnato una sorta di scatola di derivazione da esterno (tipo Ge**ss per intenderci) 40x30 cm circa.

sul coperchio frontale son state inserite Spie di segnalazione , sezionatore rotativo ecc.., all'interno le apparecchiature, trasformatore, fusibili, contattori ecc..

Non vi sono etichette ne certificazioni, solo uno schemino elettrico all'interno.

il quadro di comando non dovrebbe essere soggetto a qualche norma specifica?
Non dovrebbe essere cosegnata corredo una certificazione?

Quale norma posso citare o fare riferimento per poter argomentare la mia tesi, che è quella di farmi sostituire questa sorta di quadro elettrico di comando con qualcosa di "decente"? (scusate la forma poco tecnica)

grazie
Avatar utente
Foto UtenteGiulio23
40 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 69
Iscritto il: 19 apr 2013, 10:59

0
voti

[10] Re: norma di riferimento quadri

Messaggioda Foto Utenteattilio » 9 apr 2014, 8:44

Foto UtenteGiulio23 ha scritto:farmi sostituire questa sorta di quadro elettrico di comando con qualcosa di "decente"?

Per quale ragione, oltre quella già esposta, reputi il quadretto indecente?

Giulio23 ha scritto:Ho ordinato un quadro di comando per una pompa [...]

A chi? Al fornitore della pompa? A terzi? Su quali specifiche necessità?

Giulio23 ha scritto:Non dovrebbe essere cosegnata corredo una certificazione?

Non mi pare.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 37 ospiti