17-13 e 23-51
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
0
voti
[1] 17-13 e 23-51
Buonasera avrei bisogno di sapere quando un quadro rientra nella cei 17-13 oppure 23-51.
1
voti
[2] Re: 17-13 e 23-51
Effettuo un copia/incolla :
La norma Cei 23-51 si applica ai quadri elettrici con le seguenti caratteristiche:
1. devono essere ad installazione fissa;
2. devono contenere almeno due dispositivi;
3. la corrente nominale Inq del quadro non deve essere superiore ai 125 Ampere;
4. l’involucro deve essere costruito secondo le norme Cei 23-48 e Cei 23-49;
5. devono essere installati in luoghi con una temperatura non superiore ai 25°C, con punta massima di 35°C;
6. tensione di funzionamento massima 440 volt;
7. la corrente di corto circuito presunta non deve essere superiore ai 10 kA, elevabile a 15 kA se protetto da dispositivi limitatori che limitano il valore del picco della corrente di corto circuito a 15kA, in corrispondenza del loro potere di interruzione nominale.
Se una sola di queste condizioni non è verificata, il quadro per essere certificato deve fare riferimento alla norma Cei 17-13. Le verifiche a cui sottoporre i quadri, secondo la norma Cei 23-51, sono molto semplici e si riducono alla verifica tramite calcoli, della dissipazione del calore del quadro e si escludono del tutto i calcoli se il quadro è monofase con una corrente nominale del quadro Inq ≤ 32 A.
Spero che basti...
La norma Cei 23-51 si applica ai quadri elettrici con le seguenti caratteristiche:
1. devono essere ad installazione fissa;
2. devono contenere almeno due dispositivi;
3. la corrente nominale Inq del quadro non deve essere superiore ai 125 Ampere;
4. l’involucro deve essere costruito secondo le norme Cei 23-48 e Cei 23-49;
5. devono essere installati in luoghi con una temperatura non superiore ai 25°C, con punta massima di 35°C;
6. tensione di funzionamento massima 440 volt;
7. la corrente di corto circuito presunta non deve essere superiore ai 10 kA, elevabile a 15 kA se protetto da dispositivi limitatori che limitano il valore del picco della corrente di corto circuito a 15kA, in corrispondenza del loro potere di interruzione nominale.
Se una sola di queste condizioni non è verificata, il quadro per essere certificato deve fare riferimento alla norma Cei 17-13. Le verifiche a cui sottoporre i quadri, secondo la norma Cei 23-51, sono molto semplici e si riducono alla verifica tramite calcoli, della dissipazione del calore del quadro e si escludono del tutto i calcoli se il quadro è monofase con una corrente nominale del quadro Inq ≤ 32 A.
Spero che basti...
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
0
voti
[4] Re: 17-13 e 23-51
Copio e incollo anch'io:
E' in dirittura d’arrivo l’iter normativo che ha portato ad un rinnovamento della norma CEI EN 60439 (CEI 17-13). Per sottolineare maggiormente il distacco dalla vecchia normativa, in sede internazionale si è deciso di cambiarne anche la notazione, chiamandosi ora EN 61439-1/2/3/4/5.
Nella nuova EN 61439, non vi sarà più la distinzione a volte ambigua e che ha portato erroneamente a considerare i quadri AS sempre migliori dei quadri ANS, ma ogni quadro potrà essere “verificato” attraverso tre metodologie fra loro alternative, anche se di pari livello come risultato.
Ovviamente su questo potrà meglio ragguagliarci il maggiore esperto italiano (e forsanche europeo) sui quadri, che, guardacaso, è uno dei pilastri portanti di questo forum...
Saluti
E' in dirittura d’arrivo l’iter normativo che ha portato ad un rinnovamento della norma CEI EN 60439 (CEI 17-13). Per sottolineare maggiormente il distacco dalla vecchia normativa, in sede internazionale si è deciso di cambiarne anche la notazione, chiamandosi ora EN 61439-1/2/3/4/5.
Nella nuova EN 61439, non vi sarà più la distinzione a volte ambigua e che ha portato erroneamente a considerare i quadri AS sempre migliori dei quadri ANS, ma ogni quadro potrà essere “verificato” attraverso tre metodologie fra loro alternative, anche se di pari livello come risultato.
Ovviamente su questo potrà meglio ragguagliarci il maggiore esperto italiano (e forsanche europeo) sui quadri, che, guardacaso, è uno dei pilastri portanti di questo forum...
Saluti
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
0
voti
[5] Re: 17-13 e 23-51
Ho partecipato all'incontro tenuto da ABB proprio sull'argomento della nuova EN 61439 e su domanda specifica è stato puntualizzato che la 23-51 rimarrà in vigore...
Con la nuova normativa la vedo dura per i costruttori di armadi castomizzati per automazione.....
Con la nuova normativa la vedo dura per i costruttori di armadi castomizzati per automazione.....
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
0
voti
[6] Re: 17-13 e 23-51
Chiediamo l'intervento del "maggiore esperto italiano (e forsanche europeo) sui quadri, che, guardacaso, è uno dei pilastri portanti di questo forum" che è .... ???
0
voti
[7] Re: 17-13 e 23-51
arabino1983 ha scritto:Chiediamo l'intervento del "maggiore esperto italiano (e forsanche europeo) sui quadri, che, guardacaso, è uno dei pilastri portanti di questo forum" che è .... ???
Massimo-G
Ma magari in questo periodo ha molto lavoro e non ha tempo. Aspettiamo pazienti e fiduciosi.
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
-
MASSIMO-G
14,3k 6 9 12 - G.Master EY

- Messaggi: 2894
- Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
- Località: PIACENZA
- Contatta:
0
voti
[8] Re: 17-13 e 23-51
Purtroppo sono ko per l'N1H1 , a quanto pare sono un dei pochi italiani che ha avuto e stà avendo tuttora problemi piutoosto gravi a causa questa influenza, per me ha avuto effetti devastanti e tutto quello di negativo che poteva capitarmi mi è successo , oggi sono riuscito a collgermi per pochi istanti, spero di rimettermi al piu presto e essere quindi in grado di partecipare ancora al forum
-
foxone1978
135 5 7 - Expert EY

- Messaggi: 594
- Iscritto il: 25 gen 2008, 11:26
- Località: MACERATA
- Contatta:
-
Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17011
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
- Contatta:
0
voti
[10] Re: 17-13 e 23-51
In bocca al lupo Massimo, rimettiti presto in forma che abbiamo bisogno di te 
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)






