Salve
chi mi aiuta in questo dubbio?
Che potere di cortocircuito presunto nel punto di installazione bisogna considerare
per il monofase e trifase per un impianto TT?
Grazie a tutti.
Potere di cortocircuito
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Devi contattare l'ente fornitore di energia elettrica, chiedere l'impedenza di rete del tuo impianto. Meglio ancora se ti farai dare il cosfi di corto circuto di rete del tuo impianto. Successivamente, tramite una tabella sarai in grado di scegliere la corrente nominale di corto circuito in funzione del cosficc ottenuto dall'ente.
2
voti
boobie80 ha scritto:Mike ha scritto:Richiedilo all'ente distributore
Ma quella bellissima tabellina che usavi tu? 6KA fino a 15 kW, 10KA da 15 a 30 kW e 16 kA sopra i 30 kW..... io la uso ancora...
Non mi ricordo quando l'ho postata, comunque la ripropongo specificando che si basa su considerazioni e non è nulla di ufficiale, ognuno si assume le proprie responsabilità:
- Consegna monofase da 3 a 4,5 kW -> 4,5 kA
- Consegna monofase da 6 a 10 kW -> 6 kA
- Consegna trifase da 6 a 15 kW -> 6 kA
- Consegna trifase da 15 a 35 kW -> 10 kA
- Consegna trifase oltre i 35 kW (normalmente fino a 200-250 kW) -> 15-16 kA
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Tu sinceramente Mike, chiedi la corrente di corto circuito all'ente distributore o tieni in considerazione questa tabella? io ho provato a chiedere all'ente, ma la risposta è sempre la stessa anche se si parla di 10 kW.... cioè sempre 16 kA....
1
voti
Ho rinunciato di chiedere questi dati all'ente distributore da molto tempo
Faccio le mie considerazioni progettuali usando la tabella di cui sopra in scienza e coscienza e mi assumo le relative responsabilità, fino a quando non usciranno le regole di connessione per la bassa tensione.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
2
voti
Riprendo un mio post di qualche tempo fa.
Un paio d'anni fa chiesi appunto ad ENEL il valore della corrente presunta di cortocircuito come dato per un progetto che stavo per redigere e che riguardava un complesso residenziale. La risposta che ebbi, per iscritto, diceva, in riferimento appunto alla corrente di cortocircuito:
"...in particolare essa risulta essere di 4,5 kA per forniture monofasi alimentate a 220 V e provviste di limitatore di carico, di 6 kA per forniture trifasi a 380/220 V con limitatore di carico e di 16 kA per forniture trifasi a 380/220 V sprovviste di limitatore di carico.
Precisiamo inoltre che il suddetto limitatore non sostituisce i dispositivi di sezionamento, protezione e manovra previsti dalla normativa tecnica vigente (norma CEI 64-8)"
Si tratta, come appurato anche in seguito, di una risposta standard che ENEL invia identica ad ogni richiesta.
Un paio d'anni fa chiesi appunto ad ENEL il valore della corrente presunta di cortocircuito come dato per un progetto che stavo per redigere e che riguardava un complesso residenziale. La risposta che ebbi, per iscritto, diceva, in riferimento appunto alla corrente di cortocircuito:
"...in particolare essa risulta essere di 4,5 kA per forniture monofasi alimentate a 220 V e provviste di limitatore di carico, di 6 kA per forniture trifasi a 380/220 V con limitatore di carico e di 16 kA per forniture trifasi a 380/220 V sprovviste di limitatore di carico.
Precisiamo inoltre che il suddetto limitatore non sostituisce i dispositivi di sezionamento, protezione e manovra previsti dalla normativa tecnica vigente (norma CEI 64-8)"
Si tratta, come appurato anche in seguito, di una risposta standard che ENEL invia identica ad ogni richiesta.
0
voti
Mi consento di fare alcune considerazioni:
- Riguardo alla tabellina io sono contrario e la trovo poco utile, specialmente se qualcuno dovesse prenderla alla lettera senza ragionarci su. Ad esempio, fornitura 230V 3 kW con cabina Enel di lottizzo proprio a 2 passi dal contatore implica una Icc nel punto di consegna elevata (dipende chiaramente dal trafo Enel, che solitamente utilizza trafo in olio, quindi con Vcc=4%).
- Discorso inverso per una fornitura da 15-20-30 kW magari derivata da una cabina esistente che magari si trova a qualche centinaio di metri!
Quindi secondo me, o si abbonda (scelta più facile ma meno economica per il cliente).....oppure si valuta caso per caso!
Riguardo al richiedere i dati all'Ente distributore.....io non so dalle vostre parti, ma io ho perso ogni speranza!
Riguardo alla lettera Enel
Ora non ho ricontrollato ma mi sembra che la norma CEI 64-8 in qualche nota affermi proprio il contrario, tanto è che qualche anno fa mi son ritrovato questo problema in una causa (mancanza di interruttore di protezione a valle del contatore Enel) e non ebbi problemi che in quel caso specifico la protezione poteva essere omessa! Troppo facile per l'Ente distributore scaricare le proprie responsabilità!
- Riguardo alla tabellina io sono contrario e la trovo poco utile, specialmente se qualcuno dovesse prenderla alla lettera senza ragionarci su. Ad esempio, fornitura 230V 3 kW con cabina Enel di lottizzo proprio a 2 passi dal contatore implica una Icc nel punto di consegna elevata (dipende chiaramente dal trafo Enel, che solitamente utilizza trafo in olio, quindi con Vcc=4%).
- Discorso inverso per una fornitura da 15-20-30 kW magari derivata da una cabina esistente che magari si trova a qualche centinaio di metri!
Quindi secondo me, o si abbonda (scelta più facile ma meno economica per il cliente).....oppure si valuta caso per caso!
Riguardo al richiedere i dati all'Ente distributore.....io non so dalle vostre parti, ma io ho perso ogni speranza!
Riguardo alla lettera Enel
paolo a m ha scritto:Precisiamo inoltre che il suddetto limitatore non sostituisce i dispositivi di sezionamento, protezione e manovra previsti dalla normativa tecnica vigente (norma CEI 64-8)
Ora non ho ricontrollato ma mi sembra che la norma CEI 64-8 in qualche nota affermi proprio il contrario, tanto è che qualche anno fa mi son ritrovato questo problema in una causa (mancanza di interruttore di protezione a valle del contatore Enel) e non ebbi problemi che in quel caso specifico la protezione poteva essere omessa! Troppo facile per l'Ente distributore scaricare le proprie responsabilità!
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 39 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)






