Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Progetto di un impianto

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Progetto di un impianto

Messaggioda Foto UtenteChiara21 » 12 lug 2011, 21:29

Ciao a tutti!

Mi sono appena iscritta a questo forum ma ho già subito bisogno di aiuto.

Ecco il mio problema: devo dimensionare dei cavi di circuiti monofase che terminano con una normalissima presa da parete doppia, di quelle che si hanno in casa. Quindi, un circuito - 2 prese.
Le macchine che dovranno esservi collegate sono:
2 PC con alimentatore da 350W
1 dispositivo telefax da 1000W in attività e 17W in attesa
Macchinetta da caffe: 1500W ogni espresso :shock: !!!
2 piantane con lampade alogene da 300W

Innanzi tutto, vi chiedo le taglie commerciali di queste prese che non trovo da nessuna parte e poi un parere sulla mia idea.
Le possibili combinazioni prese - macchine sono: PC/PC, PC/LAMPADA, PC/MACCHINETTA, LAMPADA/MACCHINETTA, PC/FAX, LAMPADA/FAX, FAX/MACCHINETTA.
Pensavo di dimensionare il circuito sulla combinazione PC/PC con potenza assorbita totale di 700W (coefficiente di contemporaneità = 1), valutare la corrente d'impiego, sperare che sia inferiore di quella nominale della presa e poi calcolare la portata.
L'ipotesi peggiore è che macchinetta del caffè e fax siano collegate sulla stessa presa e che un fax arrivi esattamente nel momento in cui si stia schiacciando il bottone per l'erogazione del caffè. Troppe coincidenze, non lo considero.
La secondo peggior combinazione è PC/MACCHINETTA. Devo valutare che la corrente d'impiego di questa combinazione sia minore della portata dei cavi valutata precedentemente: se così fosse non dovrei aver problemi nel caso in cui la segretaria decida di bersi un caffè.

Scusate la lunghezza...e grazie ;-)

P.S.: qual è il fattore di potenza dell'alimentatore di un PC?
Avatar utente
Foto UtenteChiara21
8 3
 
Messaggi: 19
Iscritto il: 12 lug 2011, 18:32

0
voti

[2] Re: Progetto di un impianto

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 13 lug 2011, 10:13

Non mi è chiaro dov'è il problema. Le "normali" spine
sono da 16A quindi mi sembra possano reggere
l'utenza maggiore (macchinetta caffè).
Per il dimensionamento cavi si può considerare la
peggiore delle condizioni (fax + macchinetta caffè
entrambe in funzione)
Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 120 ospiti