Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

luogo di pubblico spettacolo

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] luogo di pubblico spettacolo

Messaggioda Foto Utentebluelettrico » 23 lug 2011, 8:57

In un locale ( bar, ristorante , etc etc) dove c'è la Pay Tv, si trasmette partite di calcio etc etc, nel locale l'impianto elettrico deve rispettare le norme per gli impianti realizzati per gli ambienti di pubblico spettacolo?
graziee
Avatar utente
Foto Utentebluelettrico
18 1 4
 
Messaggi: 48
Iscritto il: 5 giu 2010, 14:22

0
voti

[2] Re: luogo di pubblico spettacolo

Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 23 lug 2011, 9:52

sicuro che non ti serve il progetto....?
Avatar utente
Foto Utenteelettroigor
2.063 1 5 12
Expert free
 
Messaggi: 780
Iscritto il: 22 gen 2011, 0:02

1
voti

[3] Re: luogo di pubblico spettacolo

Messaggioda Foto Utenteesisnc » 23 lug 2011, 10:02

La norma CEI 64-8 art. 752.2.1 fornisce una definizione dei locali di pubblico spettacolo, ed in prima battuta sembrerebbe che la sala con la Pay TV rientrasse in tale definizione.
Secondo me la discriminante per considerare un locale di P.S. è il numero di persone presenti nel luogo in relazione alle caratteristiche del locale, altrimenti si arriverebbe all'assurdo che anche il "bar-ino" di paese dove si gioca a briscola e si guarda il TG sarebbe classificabile come locale di P.S.
Infatti esiste il DM 19/08/1996 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione, ed esercizio dei locali di trattenimento e di pubblico spettacolo" che all'art. 1 comma 1 fissa in 100 persone il limite per i locali di trattenimento in genere per considerarli a tutti gli effetti locali di P.S.
Avatar utente
Foto Utenteesisnc
4.405 2 9 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 532
Iscritto il: 24 feb 2009, 12:12

0
voti

[4] Re: luogo di pubblico spettacolo

Messaggioda Foto Utentebluelettrico » 23 lug 2011, 18:27

Grazie
Avatar utente
Foto Utentebluelettrico
18 1 4
 
Messaggi: 48
Iscritto il: 5 giu 2010, 14:22


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica