Salve a tutti, vorrei avere delucidazioni sul principio di dimensionamento degli interruttori automatici, non riesco a comprendere bene la seguente disposizione:
Gli interruttori automatici devono avere una corrente di funzionamento minore o uguale a 1,45 volte la portata del cavo: If < 1.45 * Iz , questa relazione è automaticamente soddisfatta se si utilizzano interruttori automatici conformi alle norme CEI 23-3.
Qualcuno potrebbe aiutarmi a capire cosa significa?
Interruttori automatici - dimensionamento e normativa
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
Significa che se tu scegli Iz (portata del cavo) <= In (dell'interruttoe automatico), automaticamente hai la certezza che If <= 1,45 Iz (quindi la protezione da sovraccarico è garantita).
Se invece utilizzassi fusibili o qualche interruttore speciale dovresti verificarlo a parte.
Se invece utilizzassi fusibili o qualche interruttore speciale dovresti verificarlo a parte.
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 41 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)