Salve a tutti, vorrei avere delucidazioni sul principio di dimensionamento degli interruttori automatici, non riesco a comprendere bene la seguente disposizione:
Gli interruttori automatici devono avere una corrente di funzionamento minore o uguale a 1,45 volte la portata del cavo: If < 1.45 * Iz , questa relazione è automaticamente soddisfatta se si utilizzano interruttori automatici conformi alle norme CEI 23-3.
Qualcuno potrebbe aiutarmi a capire cosa significa?
Interruttori automatici - dimensionamento e normativa
Moderatori: lillo,
Mike,
sebago,
MASSIMO-G
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
Significa che se tu scegli Iz (portata del cavo) <= In (dell'interruttoe automatico), automaticamente hai la certezza che If <= 1,45 Iz (quindi la protezione da sovraccarico è garantita).
Se invece utilizzassi fusibili o qualche interruttore speciale dovresti verificarlo a parte.
Se invece utilizzassi fusibili o qualche interruttore speciale dovresti verificarlo a parte.