salve a tutti ecco la mia domanda sto rifacendo a norma un impianto condominiale composto da 5 piani di cui ogni piano ci sono n.2 immobili il cavo montante di messa a terra di colore g/v che sezione deve avere ? -
Premetto che dagli appartamenti escono cavi da 6 mmq grazie anticipatamente
norme messa a terra condominiale
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
2
voti
Puoi prendere in considerazione la seguente tabella e dalle indicazioni della 64-8:
il tratto di conduttore di protezione al quale vanno collegati i conduttori di protezione delle
singole unità immobiliari, o parti di impianto utilizzatore, può essere unico per un gruppo
di montanti: in questo caso si raccomanda che esso abbia un proprio tubo di protezione,
cassette di derivazione (ed eventualmente di ammarro) esclusive ed individuabili, e che
per tale conduttore la connessione alle singole derivazioni sia possibile senza interruzione
della sua continuità elettrica.
il tratto di conduttore di protezione al quale vanno collegati i conduttori di protezione delle
singole unità immobiliari, o parti di impianto utilizzatore, può essere unico per un gruppo
di montanti: in questo caso si raccomanda che esso abbia un proprio tubo di protezione,
cassette di derivazione (ed eventualmente di ammarro) esclusive ed individuabili, e che
per tale conduttore la connessione alle singole derivazioni sia possibile senza interruzione
della sua continuità elettrica.
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
0
voti
guardando la tabella dovrei utilizzare un cavo da 16 mmq ora scusami tanto ma che significa ammarro bhooooooooooooooooooooooooooo
-

angelosammarco1978
-2 3 - Messaggi: 35
- Iscritto il: 4 ago 2011, 21:24
0
voti
Amarro sta per ancoraggio. Non penso sia il nostro caso comunque il montante comune non deve essere interrotto, dovresti utilizzare morsetti di derivazione tipo i vecchi "K".
0
voti
Di solito le tabelle sono molto più semplici da leggere ma tradotto letteralmente:
se la sezione del o dei conduttori di fase (S) è minore o uguale a 16 mmq allora la sezione minima del conduttore di protezione Sp dev'essere uguale alla sezione di fase.
e
marco61 ti ha spiegato cosa significa amarro
se la sezione del o dei conduttori di fase (S) è minore o uguale a 16 mmq allora la sezione minima del conduttore di protezione Sp dev'essere uguale alla sezione di fase.
e
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
0
voti
scusami tanto ma su quale utenza devo vedere le la sezione di fase e superiore o inferiore io ho solo una illuminazione di scala da 1,5 mmq e poi le montanti degli appartamenti che sono da 6 mmq non capisco su quale linea di fase devo prendere come riferimento e poi un'altra domanda i contatori enel distano dai primi 2 immobili circa 8 mt dentro il vano contatori ho installato un quadro elettrico che contiene tutti le apparecchiature della scala devo montare un mgt per ogni immobile o ci devo installare un mgt differenziale ??'
-

angelosammarco1978
-2 3 - Messaggi: 35
- Iscritto il: 4 ago 2011, 21:24
0
voti
angelosammarco1978 ha scritto:ma su quale utenza devo vedere le la sezione di fase e superiore o inferiore io ho solo una illuminazione di scala da 1,5 mmq e poi le montanti degli appartamenti che sono da 6 mmq non capisco su quale linea di fase devo prendere come riferimento
In questi casi il vecchio detto che nel tanto ci sta anche il poco direi che è più che azzeccato... anzi.... E' ovvio che sarà la MAGGIORE sezione di fase che hai nell'impianto che detterà legge sul conduttore di protezione!
angelosammarco1978 ha scritto:e poi un'altra domanda i contatori enel distano dai primi 2 immobili circa 8 mt dentro il vano contatori ho installato un quadro elettrico che contiene tutti le apparecchiature della scala devo montare un mgt per ogni immobile o ci devo installare un mgt differenziale ??'
se cerchi più in basso esiste un altro post con le risposte ai tuoi dubbi
http://www.electroyou.it/phpBB2/viewtopic.php?f=3&t=28344
P.S.
Visto che sicuramente emetterai la DI.CO. per questo lavoro dopo il 01/09/2011 ricordati che gli impianti nelle unità immobiliari devono necessariamente rifarsi all'allegato A della V3 della 64-8 con i requisiti minimi.
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
0
voti
Come ha scritto maxxy , l'impianto dovrà essere conforme all v3 della 64-8; in particolare se dal contatore al centralino dell'appartamento non ci sono masse o la conduttura è in classe 2 sarà sufficiente un mgt mentre se dovrai montare un mgt differenziale, questo dovrà essere selettivo rispetto a quello montato nell'appartamento
0
voti
Visto che sicuramente emetterai la DI.CO. per questo lavoro dopo il 01/09/2011 ricordati che gli impianti nelle unità immobiliari devono necessariamente rifarsi all'allegato A della V3 della 64-8 con i requisiti minimi.
Scusami tanto maxxy ma cosa intendi per rifarsi all'allegato A della V3 della 64-8 in questo stabile ci sono 10 unita' immobiliari ma solo 6 sono rifatti i rimanenti 4 sono impianti vecchi e nemmeno anno il quadretto dentro con il salvavita e credo anche che non posso inporre ai proprietari di rifase l'impianto in quanto sono persone anziane che non vogliono spendere soldi
Scusami tanto maxxy ma cosa intendi per rifarsi all'allegato A della V3 della 64-8 in questo stabile ci sono 10 unita' immobiliari ma solo 6 sono rifatti i rimanenti 4 sono impianti vecchi e nemmeno anno il quadretto dentro con il salvavita e credo anche che non posso inporre ai proprietari di rifase l'impianto in quanto sono persone anziane che non vogliono spendere soldi
-

angelosammarco1978
-2 3 - Messaggi: 35
- Iscritto il: 4 ago 2011, 21:24
0
voti
L'Allegato A si applica a impianti nuovi o completamente rifatti in occasione di ristrutturazioni edili.
In caso di miglioramenti, modifiche, aggiornamenti, rifacimenti parziali o senza ristrutturazione edile, non è richiesta la sua applicazione per la conformità alla 64-8.
In caso di miglioramenti, modifiche, aggiornamenti, rifacimenti parziali o senza ristrutturazione edile, non è richiesta la sua applicazione per la conformità alla 64-8.
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 96 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)



