[1] fungo emergenza zona atex

Messaggioda Foto Utenteciganto » 26 set 2011, 21:52

Ciao a tutti, ho una domanda. In zona atex (indipendente che sia 0,1,2 e 20,21,22) è necessario installare anche funghi di arresto di emergenza Ex.


Ma è possibile utilizzare un fungo di emergenza normale e metterlo sotto barriera (limitando l'energia-Exi)??

grazie
Avatar utente
Foto Utenteciganto
0 3
 
Messaggi: 16
Iscritto il: 15 dic 2008, 18:01

2
voti

[2] Re: fungo emergenza zona atex

Messaggioda Foto UtenteSerafino » 27 set 2011, 14:12

arresto di emergenza ed atex non sono mutuamene esclusivi ovvero se devi collocare tale dispositivo in una zona classificata, dovrai provvedere affinchè sia di idonea costruzione
Avatar utente
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1039
Iscritto il: 19 gen 2007, 19:39

0
voti

[3] Re: fungo emergenza zona atex

Messaggioda Foto UtenteUgoFonzar » 28 set 2011, 0:50

confermo
potrebbe innescare l'atmosfera esplosiva
da acquistare in costruzione idonea alla zona
ing. Ugo Fonzar - Aquileia (UD)
Avatar utente
Foto UtenteUgoFonzar
315 1 2 6
Master
Master
 
Messaggi: 346
Iscritto il: 5 gen 2007, 13:15
Località: Aquileia (UD)

0
voti

[4] Re: fungo emergenza zona atex

Messaggioda Foto UtenteMike » 28 set 2011, 11:09

O metti un pulsante con custodia in esecuzione idonea (Ex-d, Ex-e....), oppure un normalissimo pulsante su circuito a sicurezza intrinseca Ex-i (a/b).
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Direttiva Macchine