salve a tutti volevo sapere come inpostare una relazione tecnica riguardo un condominio di 4 famiglie dove per alemeno un ora hanno , avuto una tensione, di uscita nel contatore di 263v guastando molti apparecchi tipo caldaia condizionatori ecc grazie anticipatamente
-

angelosammarco1978
-2 3 - Messaggi: 35
- Iscritto il: 4 ago 2011, 21:24
1
voti
"Solo" 4 famiglie? La vedo dura. Hai un report fatto con un analizzatore di rete? Con che classe di precisione?
Aggiungo,
Enel riporta nei suoi contratti di fornitura monofase, una tensione di 220 V con una tolleranza del ± 10% .
Da questo dato, sono accettabili tutti i valori di tensione nell' intervallo 198 - 242 V.
Di contro, il valore della tensione normalizzata (230 V) prevedeva una tolleranza (transitoria durante il periodo di adeguamento che sembra non essere stato ancora recepito da Enel) del ± 15%,
questo porterebbe a giustificare tensioni comprese nell' intervallo 195,5 - 264,5 V che renderebbe paradossalmente accettabile la tensione da voi misurata e a cui avete attribuito la paternità dei guasti sulle vostre apparecchiature.
Resta da chiarire come e dove, realmente abbiate verificato quella tensione.
Aggiungo,
Enel riporta nei suoi contratti di fornitura monofase, una tensione di 220 V con una tolleranza del ± 10% .
Da questo dato, sono accettabili tutti i valori di tensione nell' intervallo 198 - 242 V.
Di contro, il valore della tensione normalizzata (230 V) prevedeva una tolleranza (transitoria durante il periodo di adeguamento che sembra non essere stato ancora recepito da Enel) del ± 15%,
questo porterebbe a giustificare tensioni comprese nell' intervallo 195,5 - 264,5 V che renderebbe paradossalmente accettabile la tensione da voi misurata e a cui avete attribuito la paternità dei guasti sulle vostre apparecchiature.
Resta da chiarire come e dove, realmente abbiate verificato quella tensione.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
quanto dura la tensione ad un simile livello?
comunque per risolvere la situazione enel richiede perizia scritta da parte di ditta abilitata alla realizzazione di impianti elettrici.
poi si vedra'.
conosco diverse persone che hanno penato molto prima di sistemare la cosa.
anche perche' come detto da attilio il valore rientra in tolleranza.( anche se puo' fare tranquillamente danni ad apparecchi soprattutto datati.
ivano
comunque per risolvere la situazione enel richiede perizia scritta da parte di ditta abilitata alla realizzazione di impianti elettrici.
poi si vedra'.
conosco diverse persone che hanno penato molto prima di sistemare la cosa.
anche perche' come detto da attilio il valore rientra in tolleranza.( anche se puo' fare tranquillamente danni ad apparecchi soprattutto datati.
ivano
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 110 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)