buongiorno,
ho fatto un progetto per un quadro elettrico di lamiera con corrente < 125A, dimensioni di 1000x600x250.
Secondo voi quado spazio di riserva devo lasciare secondo le normative ?
spazio libero quadro elettrico
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
A memoria non ricordo vincoli normativi, dubito che la norma dia valori specifici perché dipendono dalle esigenze della committenza... io di default prevedo il 30%
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
ti spiego, la ditta che sta costruendo il quadro mi ha mandato una nota:
"Le misure dei quadri non sono sufficienti per poter lasciare lo spazio libero richiesto dalla normativa"
Beh non capisco a che cosa si riferisca...
Grazie
"Le misure dei quadri non sono sufficienti per poter lasciare lo spazio libero richiesto dalla normativa"
Beh non capisco a che cosa si riferisca...
Grazie
0
voti
A maggior ragione, se hanno scritto questo significa che conoscono la norma, pertanto che citino il riferimento preciso, altrimenti sono parole al vento
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Mike ha scritto:A maggior ragione, se hanno scritto questo significa che conoscono la norma, pertanto che citino il riferimento preciso, altrimenti sono parole al vento
ok grazie Mike
1
voti
che io sappia non c'è nessuna prescrizione in merito nella 17-13 e nella nuova 17-113, avere una nella normativa una prescrizione del genere mi sembrerebbe una assurdità
0
voti
non mi risultano vincoli normativi neanche a me personalmente considero un 20%. Forse però il quadrista anche in modo un po' improprio si riferiva al fatto che il quadro è troppo stipato e non supera la verifica di sovratemperatura.
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 145 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)