[1] relè 64 in cabina di trasformazione

Messaggioda Foto Utentefabior81 » 16 dic 2011, 11:32

Ho trovato sul qgbt di una cabina MT/bt con 3 trasformatori i relè di protezione 64. nei toroidi del relè 64 sono fatti passare 2 conduttori g/v che collegano il collettore eqp dei centri stella dei trafo al collettore eqp generale della cabina. Finora non avevo mai visto e utilizzato detti relè ma mi pare che se ci fosse un guasto a terra su un trasformatore tutti i relè 64 interverrebbero così collegati, qualcuno mi sa giustificare detta scelta?è corretto il collegamento eseguito?
grazie
Avatar utente
Foto Utentefabior81
0 2
 
Messaggi: 4
Iscritto il: 14 ott 2011, 17:14

0
voti

[2] Re: relè 64 in cabina di trasformazione

Messaggioda Foto Utentestudiotecnicoac » 16 dic 2011, 22:46

Se i tre trasformatori non sono in parallelo il collegamento non è molto funzionale in quanto come giustamente osservato un guasto su un trasformatore mette fuori tensione anche gli altri due.
Se invece i trasformatori sono in parallelo il tutto potrebbe avere un senso, anche se basterebbe un solo relè 64 per tutti i trafo.

Saluti
Avatar utente
Foto Utentestudiotecnicoac
85 3
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 128
Iscritto il: 11 feb 2008, 17:58

0
voti

[3] Re: relè 64 in cabina di trasformazione

Messaggioda Foto Utentefabior81 » 17 dic 2011, 23:01

ok grazie 1000!