schemi di potenza e aus

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

Avatar utente
Foto Utenteuniversi
10 2
Messaggi: 12
Iscritto il: 1 feb 2012, 8:49
0
voti

[1] schemi di potenza e aus

Messaggioda Foto Utenteuniversi » 1 feb 2012, 9:51

Buongiorno a tutti, la seguente richiesta potrà sembrare stupida, ma dato che mi sono ritrovato a ricoprire momentaneamente il posto del tecnico, avrei bisogno se possibile, di qualche info per gli schemi allegati.

La pompa del teleriscaldamento quando è in automatico viene spenta dal relè comandato da un'orologio, inoltre da questo relè parte un contatto pulito che spegne anche la centralina del teleriscaladamento

I miei dubbi sono due:
1- E' corretto indicare nello schema di potenza, il relè anche sotto il MT della centralina, anche se in realtà questo è sotto il MT della pompa ?
2- Lo schema ausiliari secondo voi è corretto?

Grazie a chiunque possa rispondermi O_/
Allegati
aus.JPG
aus.JPG (32.42 KiB) Visto 4083 volte
qeg telerisc.JPG
qeg telerisc.JPG (48.73 KiB) Visto 4083 volte

Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”