In BT l'ente distributore costruisce la propria cabina di trasformazione e distribuisce le proprie condutture fino al contatore e ne rimane proprietario e responsabile. L'utente si attacca a valle del contatore e sarà responsabile del suo impianto. Ecco questo è il nostro caso. A valle del contatore l'utente mette un dispositivo di protezione per la conduttura montante che è quella che collega il contatore al quadro generale. Questo dispositivo non serve se la conduttura montante è inferiore a 3 m, in tal caso l'interruttore generale del quadro (se magnetotermico) fa le funzioni di protezione e sezionamento.
Vorrei conoscere il riferimento normativo che mi da questa informazione.(immagino 64/8)
Grazie