Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 19 mar 2012, 16:26

In un post di Foto UtenteMike ho letto che:

In BT l'ente distributore costruisce la propria cabina di trasformazione e distribuisce le proprie condutture fino al contatore e ne rimane proprietario e responsabile. L'utente si attacca a valle del contatore e sarà responsabile del suo impianto. Ecco questo è il nostro caso. A valle del contatore l'utente mette un dispositivo di protezione per la conduttura montante che è quella che collega il contatore al quadro generale. Questo dispositivo non serve se la conduttura montante è inferiore a 3 m, in tal caso l'interruttore generale del quadro (se magnetotermico) fa le funzioni di protezione e sezionamento.


Vorrei conoscere il riferimento normativo che mi da questa informazione.(immagino 64/8)

Grazie
ƎlectroYou e ne sai di più!
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1106
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

1
voti

[2] Re: Protezione montante

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 19 mar 2012, 17:49

console6 ha scritto:Questo dispositivo non serve se la conduttura montante è inferiore a 3 m, in tal caso l'interruttore generale del quadro (se magnetotermico) fa le funzioni di protezione e sezionamento.

Se intendi questa parte del discorso è riportata nella 64-8

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

0
voti

[3] Re: Protezione montante

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 19 mar 2012, 18:04

si, ma volevo un riferimento un po' più preciso; comunque grazie per la conferma
ƎlectroYou e ne sai di più!
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1106
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

2
voti

[4] Re: Protezione montante

Messaggioda Foto UtenteMike » 19 mar 2012, 18:13

Per il riferimento preciso devo cercalo anche io, non conosco le norme a memoria, utilizzo questo forum come sistema di "formazione continua" e quindi mi esercito a rispondere usando solamente il ragionamento, ovviamente strutturato sulla conoscenza della materia e sull'esperienza acquisita. Il riferimento lo trovi nella 64-8, quale vuoi sapere, quello riferito al campo di applicazione, ovvero a valle del punto di consegna o quello relativo all'omissione del dispositivo di protezione dal cortocircuito.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: Protezione montante

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 19 mar 2012, 18:48

Mi sembra di stare all'università...
In questa fase mi interesserebbe la scelta del dispositivo di protezione
ƎlectroYou e ne sai di più!
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1106
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

0
voti

[6] Re: Protezione montante

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 19 mar 2012, 19:05

E' da dire che entrambi i concetti presentano aspetti molto importanti
ƎlectroYou e ne sai di più!
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1106
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

3
voti

[7] Re: Protezione montante

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 19 mar 2012, 19:13

L'argomento è trattato nella 64-8/4 al capo 473
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[8] Re: Protezione montante

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 19 mar 2012, 19:15

Mitico!
ƎlectroYou e ne sai di più!
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1106
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

3
voti

[9] Re: Protezione montante

Messaggioda Foto Utente6367 » 19 mar 2012, 19:46

Tutta la questione ora è trattata nela nuova CEI 0-21 (che tra l'altro si scarica gratuitamente).
Tra l'altro, probabilmente, la questione verrà levata dal 473 della 64-8 per evitare pericolosi doppioni di trattazione.

Di per sè non ci sono sostanziali novità.
Continuano a valere le famose condizioni che autorizzano ad utilizzare l'interruttore del distributore (del contatore) per la protezione da corto circuito del montante.

I 3 metri non si riferiscono solo al montante. Sono la lunghezza massima di una conduttura per la quale si può omettere la protezione da corto circuito del montante, se sono verificate certe condizioni.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

1
voti

[10] Re: Protezione montante

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 19 mar 2012, 20:12

6367 ha scritto:Tra l'altro, probabilmente, la questione verrà levata dal 473 della 64-8 per evitare pericolosi doppioni di trattazione.

giusto ricordarlo. Così è previsto nella versione, a suo tempo posta in inchiesta pubblica, della revisione della CEI 64-8, che dovrebbe essere rilasciata il mese prossimo.
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55