Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Trascinamento media-bassa

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo

0
voti

[1] Trascinamento media-bassa

Messaggioda Foto Utentethekant » 17 apr 2012, 17:33

Salve, vorrei chiedervi come ritenete sia meglio agire sulle protezioni in una cabina di trasformazione.
Breve descrizione dell’impianto, un classico: impianto con cabina di ricevimento e cabina di trasformazione separate.
La cabina di ricevimento ha gli ausiliari sotto UPS e gestiti da apposito quadretto, è previsto lo sgancio generale dell’attività tramite pulsante agente sulla cella in questa cabina.
Nella cabina di trasformazione, sul quadro generale a valle del trafo c’è l’alimentazione delle pompe antincendio effettuata a monte dell’interruttore generale del quadro.
Il trasformatore è ovviamente dotato di centralina controllo temperatura ed il progettista ha inoltre previsto la protezione con relè differenziale e toroide sul centrostella del trasformatore.
Dal quadro generale di bassa alimento gli ausiliari della cella MT della cabina di trasformazione.
Il progetto prevede il trascinamento media-bassa.
Chiedo:
1) Il trascinamento media-bassa serve solamente quando ci sono più trasformatori in parallelo?
2) E’ meglio che la centralina temperatura ed il relè differenziale sgancino l’interruttore generale di bassa SENZA trascinare l’interruttore della cella trasformazione in modo da tenere attive le pompe antincendio? Oppure è preferibile fare il contrario e sganciare l’interruttore MT?
3) E’ facoltativo che gli ausiliari nella cabina di trasformazione siano da alimentare tramite UPS? Questo per vedere eventuali segnalazioni quando avviene un evento che provoca l’apertura

Saluti
Avatar utente
Foto Utentethekant
110 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 588
Iscritto il: 5 set 2009, 12:20

1
voti

[2] Re: Trascinamento media-bassa

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 17 apr 2012, 19:23

rispondo velocemente senza pensare troppo
1- in caso di singolo trafo in effetti puo essere inutile ma comunque permette di sezionare il trafo sia a monte che a valle
2- la centralina di temperatura volendo la si puo fare agire sull'interruttore generale bt, a mio avviso invece il differenziale con toroide su centro stella sarebbe bene che apra la media.
l'unica funzione per tale difefrenziale è intervenire su corti fase - terra a monte del generale bt che non permettono l'apertura della protezione di massima corrente di media tensione, altri scopi non ne vedo ,quindi mi sembra assurdo aprire il generale bt non isolando il guasto. Si suppone che le partenze del quadro siano adeguatamente protette dai guasti a terra , il differenziale sul centro stella non dovrebbe intervenire in quei casi.
Per la pompa antiincendio sentire valutazioni di altri
3- avere un UPS è sempre meglio ,in quanto come giustamente affermi , almeno gli ausiliari ti rimangono alimentati e vedi eventuali segnalazioni dalle protezioni, tra l'altro senza UPS , con singolo trafo, il trascinamento media bassa non lo puo fare a meno di avere dei contatti anticipati sul sezionatore o interruttore di media
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
13,0k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2674
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[3] Re: Trascinamento media-bassa

Messaggioda Foto Utentethekant » 19 apr 2012, 8:20

Grazie, quand'è che fai un libro sui quadri? buona giornata
Avatar utente
Foto Utentethekant
110 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 588
Iscritto il: 5 set 2009, 12:20

0
voti

[4] Re: Trascinamento media-bassa

Messaggioda Foto Utentekrimad87 » 19 apr 2012, 15:22

2- la centralina di temperatura volendo la si puo fare agire sull'interruttore generale bt


Vero, ma a me i tecnici Enel hanno consigliato tuttavia di far intervenire la media.
Avatar utente
Foto Utentekrimad87
-2 4
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 53
Iscritto il: 9 dic 2011, 12:03

0
voti

[5] Re: Trascinamento media-bassa

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 19 apr 2012, 15:52

secondo le esigenze si può agire in diversi modi, solitamente la soglia di TRIP della centralina anche io in genere la faccio intervenire la sulla media , ma non è sempre cosi
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
13,0k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2674
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[6] Re: Trascinamento media-bassa

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 19 apr 2012, 16:25

thekant ha scritto:1) Il trascinamento media-bassa serve solamente quando ci sono più trasformatori in parallelo?

dipende....


thekant ha scritto: 2) E’ meglio che la centralina temperatura ed il relè differenziale sgancino l’interruttore generale di bassa SENZA trascinare l’interruttore della cella trasformazione in modo da tenere attive le pompe antincendio?


Direi che è obbligatorio ragionare così, anzi, con la prima soglia della centralina termometrica sgancerei la bassa mantenendo l'alimentazione alle pompe antincendio, la seconda soglia la utilizzerei per sganciare anche la media perché una volta sganciato il carico sulla bassa se la temperatura continua a salire è incide di malfunzionamento del trafo e non un sovraccarico.

thekant ha scritto: 3) E’ facoltativo che gli ausiliari nella cabina di trasformazione siano da alimentare tramite UPS? Questo per vedere eventuali segnalazioni quando avviene un evento che provoca l’apertura

L' UPS serve per tenere "viva" la protezione, se l'interruttore è munito di bobina di minima senza l'alimentazione ausiliaria da UPS non potresti riarmare l'interruttore!

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1172
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

0
voti

[7] Re: Trascinamento media-bassa

Messaggioda Foto Utentethekant » 19 apr 2012, 18:55

maxxy ha scritto:L' UPS serve per tenere "viva" la protezione, se l'interruttore è munito di bobina di minima senza l'alimentazione ausiliaria da UPS non potresti riarmare l'interruttore!


ok ok, davo per scontato che ho la bobina a lancio, l'UPS sarebbe comunque indispensabile SE volessi trascinare l'interruttore di bassa partendo dal presupposto di sganciare la media come indicava Massimo-G

maxxy ha scritto:Direi che è obbligatorio ragionare così, anzi, con la prima soglia della centralina termometrica sgancerei la bassa mantenendo l'alimentazione alle pompe antincendio, la seconda soglia la utilizzerei per sganciare anche la media perché una volta sganciato il carico sulla bassa se la temperatura continua a salire è incide di malfunzionamento del trafo e non un sovraccarico.


mah...non lo darei per scontato, devo ragionarci su e parlarne con il progettista...casomai mi rifaccio vivo.

Saluti e grazie a tutti e due
Avatar utente
Foto Utentethekant
110 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 588
Iscritto il: 5 set 2009, 12:20


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 19 ospiti