Salve, vorrei chiedervi come ritenete sia meglio agire sulle protezioni in una cabina di trasformazione.
Breve descrizione dell’impianto, un classico: impianto con cabina di ricevimento e cabina di trasformazione separate.
La cabina di ricevimento ha gli ausiliari sotto UPS e gestiti da apposito quadretto, è previsto lo sgancio generale dell’attività tramite pulsante agente sulla cella in questa cabina.
Nella cabina di trasformazione, sul quadro generale a valle del trafo c’è l’alimentazione delle pompe antincendio effettuata a monte dell’interruttore generale del quadro.
Il trasformatore è ovviamente dotato di centralina controllo temperatura ed il progettista ha inoltre previsto la protezione con relè differenziale e toroide sul centrostella del trasformatore.
Dal quadro generale di bassa alimento gli ausiliari della cella MT della cabina di trasformazione.
Il progetto prevede il trascinamento media-bassa.
Chiedo:
1) Il trascinamento media-bassa serve solamente quando ci sono più trasformatori in parallelo?
2) E’ meglio che la centralina temperatura ed il relè differenziale sgancino l’interruttore generale di bassa SENZA trascinare l’interruttore della cella trasformazione in modo da tenere attive le pompe antincendio? Oppure è preferibile fare il contrario e sganciare l’interruttore MT?
3) E’ facoltativo che gli ausiliari nella cabina di trasformazione siano da alimentare tramite UPS? Questo per vedere eventuali segnalazioni quando avviene un evento che provoca l’apertura
Saluti
Trascinamento media-bassa
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
rispondo velocemente senza pensare troppo
1- in caso di singolo trafo in effetti puo essere inutile ma comunque permette di sezionare il trafo sia a monte che a valle
2- la centralina di temperatura volendo la si puo fare agire sull'interruttore generale bt, a mio avviso invece il differenziale con toroide su centro stella sarebbe bene che apra la media.
l'unica funzione per tale difefrenziale è intervenire su corti fase - terra a monte del generale bt che non permettono l'apertura della protezione di massima corrente di media tensione, altri scopi non ne vedo ,quindi mi sembra assurdo aprire il generale bt non isolando il guasto. Si suppone che le partenze del quadro siano adeguatamente protette dai guasti a terra , il differenziale sul centro stella non dovrebbe intervenire in quei casi.
Per la pompa antiincendio sentire valutazioni di altri
3- avere un UPS è sempre meglio ,in quanto come giustamente affermi , almeno gli ausiliari ti rimangono alimentati e vedi eventuali segnalazioni dalle protezioni, tra l'altro senza UPS , con singolo trafo, il trascinamento media bassa non lo puo fare a meno di avere dei contatti anticipati sul sezionatore o interruttore di media
1- in caso di singolo trafo in effetti puo essere inutile ma comunque permette di sezionare il trafo sia a monte che a valle
2- la centralina di temperatura volendo la si puo fare agire sull'interruttore generale bt, a mio avviso invece il differenziale con toroide su centro stella sarebbe bene che apra la media.
l'unica funzione per tale difefrenziale è intervenire su corti fase - terra a monte del generale bt che non permettono l'apertura della protezione di massima corrente di media tensione, altri scopi non ne vedo ,quindi mi sembra assurdo aprire il generale bt non isolando il guasto. Si suppone che le partenze del quadro siano adeguatamente protette dai guasti a terra , il differenziale sul centro stella non dovrebbe intervenire in quei casi.
Per la pompa antiincendio sentire valutazioni di altri
3- avere un UPS è sempre meglio ,in quanto come giustamente affermi , almeno gli ausiliari ti rimangono alimentati e vedi eventuali segnalazioni dalle protezioni, tra l'altro senza UPS , con singolo trafo, il trascinamento media bassa non lo puo fare a meno di avere dei contatti anticipati sul sezionatore o interruttore di media
0
voti
secondo le esigenze si può agire in diversi modi, solitamente la soglia di TRIP della centralina anche io in genere la faccio intervenire la sulla media , ma non è sempre cosi
0
voti
thekant ha scritto:1) Il trascinamento media-bassa serve solamente quando ci sono più trasformatori in parallelo?
dipende....
thekant ha scritto: 2) E’ meglio che la centralina temperatura ed il relè differenziale sgancino l’interruttore generale di bassa SENZA trascinare l’interruttore della cella trasformazione in modo da tenere attive le pompe antincendio?
Direi che è obbligatorio ragionare così, anzi, con la prima soglia della centralina termometrica sgancerei la bassa mantenendo l'alimentazione alle pompe antincendio, la seconda soglia la utilizzerei per sganciare anche la media perché una volta sganciato il carico sulla bassa se la temperatura continua a salire è incide di malfunzionamento del trafo e non un sovraccarico.
thekant ha scritto: 3) E’ facoltativo che gli ausiliari nella cabina di trasformazione siano da alimentare tramite UPS? Questo per vedere eventuali segnalazioni quando avviene un evento che provoca l’apertura
L' UPS serve per tenere "viva" la protezione, se l'interruttore è munito di bobina di minima senza l'alimentazione ausiliaria da UPS non potresti riarmare l'interruttore!
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
0
voti
maxxy ha scritto:L' UPS serve per tenere "viva" la protezione, se l'interruttore è munito di bobina di minima senza l'alimentazione ausiliaria da UPS non potresti riarmare l'interruttore!
ok ok, davo per scontato che ho la bobina a lancio, l'UPS sarebbe comunque indispensabile SE volessi trascinare l'interruttore di bassa partendo dal presupposto di sganciare la media come indicava Massimo-G
maxxy ha scritto:Direi che è obbligatorio ragionare così, anzi, con la prima soglia della centralina termometrica sgancerei la bassa mantenendo l'alimentazione alle pompe antincendio, la seconda soglia la utilizzerei per sganciare anche la media perché una volta sganciato il carico sulla bassa se la temperatura continua a salire è incide di malfunzionamento del trafo e non un sovraccarico.
mah...non lo darei per scontato, devo ragionarci su e parlarne con il progettista...casomai mi rifaccio vivo.
Saluti e grazie a tutti e due
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 49 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)





