Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

attestazione barre cu

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] attestazione barre cu

Messaggioda Foto Utentevirgo61 » 21 apr 2012, 19:49

Amici del forum sto facendo un offerta di quadri elettrici , all'ingresso del quadro gestione pompe a monte del sezionatore generale c'è la scritta attestazione su barra cu cosa significa?non e per caso che il quadro è alimentato da un quadro generale e le 3 f +n devono essere realizzate su barre di rame? in attesa saluti
Avatar utente
Foto Utentevirgo61
10 3
 
Messaggi: 42
Iscritto il: 29 mar 2012, 19:42

0
voti

[2] Re: attestazione barre cu

Messaggioda Foto UtenteCandy » 21 apr 2012, 21:04

Quale parte del tuo post è la frase incriminata? "cu"? "Cu" è la sigla del "rame".
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[3] Re: attestazione barre cu

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 22 apr 2012, 11:01

Significa che le corde di ingresso al quadro si attestano su opportuni codoli di rame , probabilmente se le corde sono attestate sui poli del sezionatore, in genere non è possibile allacciarne piu di due per fase (a meno che il sezionatore abbia un doppio polo). Il codolo in rame lo predisponi per l'allacciamento di tante corde quante servono
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[4] Re: attestazione barre cu

Messaggioda Foto UtenteLuky » 22 apr 2012, 16:53

MASSIMO-G ha scritto:.... in genere non è possibile allacciarne piu di due per fase (a meno che il sezionatore abbia un doppio polo)



Approfitto per fare una domanda. Mi trovo a fare un intervento su un quadro esistente; questo quadro ha un sezionatore generale con in ingresso la linea di 95 mmq; non c'è barratura ma tutte le derivazioni per i MTD quadripolari delle singole linee partono tutte insieme dall'uscita del sezionatore generale, sono diversi conduttori misti di 4/6/10 mmq per ogni morsetto di uscita dal sezionatore (tutti arrotolati insieme e tenuti con del termorestringente) !!! ma è regolare ? il quadro penso sia certificato e dovrebbe essere di circa 15 anni fa.

ciao a tutti
Avatar utente
Foto UtenteLuky
573 5 10
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 411
Iscritto il: 8 set 2009, 14:31

0
voti

[5] Re: attestazione barre cu

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 22 apr 2012, 16:58

A sentirlo descritto cosi non sembra un bel lavoro, se in uscita dal sezionatore ci sono varie alimentazioni si dovrebbe fare delle barrette di uscita opportunamente forate dove si attaccano tramite bulloncino con i loro capicorda i singoli conduttori
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[6] Re: attestazione barre cu

Messaggioda Foto UtenteLuky » 22 apr 2012, 17:09

grazie Foto UtenteMASSIMO-G è quello che pensavo di dire al cliente. Il fatto è che l'unico posto che ho per mettere una barratura è accanto al sezionatore scatolato (su barra DIN) oppure nel vano subito sopra il pavimento (che è completamente libero con mattonelle a vista, ma non so se sarebbe corretto..); comunque in ogni caso con un intervento del genere andrebbe ricertificato tutto il quadro.
Avatar utente
Foto UtenteLuky
573 5 10
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 411
Iscritto il: 8 set 2009, 14:31

0
voti

[7] Re: attestazione barre cu

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 23 apr 2012, 7:26

Si puo usare anche una di quelle morsettiere/barrette di distribuzione, hanno morsetti capienti in arrivo per essere alimentate e poi barrette di distribuzione con morsetti a serraggio per le partenze, noi usiamo quelle della Eriflex
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[8] Re: attestazione barre cu

Messaggioda Foto UtenteLuky » 23 apr 2012, 13:25

OK grazie 1000 ciao
Avatar utente
Foto UtenteLuky
573 5 10
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 411
Iscritto il: 8 set 2009, 14:31


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 38 ospiti