Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Derivazione conduttore di protezione

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Derivazione conduttore di protezione

Messaggioda Foto UtenteAcmeMan » 23 mag 2012, 10:57

Salve
in un locale commerciale un installatore a realizzato il nodo di terra in nel quadro principale e anzichè ripartire dal quadro con un conduttore di terra per ogni linea a preferito derivare in conduttore in ciascuna scatola di derivazione.

E' ammissibile? Se si mi potete dare qualche riferimento alla 64-8?
Avatar utente
Foto UtenteAcmeMan
0 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 107
Iscritto il: 5 mar 2006, 21:03

3
voti

[2] Re: Derivazione conduttore di protezione

Messaggioda Foto UtenteMike » 23 mag 2012, 12:24

Il PE può essere radiale o montante, sono scelte progettuali. Se usato come montante, dovrà essere dimensionato per la sezione del PE più grande presente sull'impianto e deve essere assicurata la sua continuità assoluta nelle relative derivazioni, in pratica non si deve interrompere il montante per scollegare il PE in derivazione.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Derivazione conduttore di protezione

Messaggioda Foto Utenteelettro » 23 mag 2012, 12:46

Con la nuova CEI 64-V3, è prevista la predisposizione sul quadro Generale, relativa alla installazione della Barra EQP, che assolverà l'inserimento dei dispisitivi SPD ...che in riferimento alle prescrizioni della maggior paerte dei costruttori di detti dispositivi, devono essere installati in primis entro il quadro generale con barra/nodo prioncipale nelle pertinenze, ed il relativo cablaggio di interconnessione con misra uguale/inferiore a 50cm.

Per questo motivo, è bene installare a quadro la barra EQP, evitando di utlilizzare, come fanno molti, un morsetto a mantello di grosse dimensioni, ove associare tutti i conduttori...

Bisogna utilizzare la barra a miorsettiera o la barra con le viti...

X il resto, quoto MIKE, se il PE è montante, nessuna derivazione/sezionamento è prevista...salvo, il morsetto a mantello di derivazione che non interrompe la conduttura....
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 54 ospiti