Salve a tutti,
Voglio valutare il rischio esplosione all'interno di un locale dove è installato un UPS con all'interno due batterie vrla, premetto che è il primo lavoro in merito l'esplosione. Il rischio è bassissimo ed è un lavoro di poco conto ma voglio iniziare a far bene questo per riuscire a capire poi i lavori pi' complessi.
Per prevenire il pericolo di esplosione sono state utilizzate le indicazione previste dalle norme EN 50272-2 (CEI 21-39) “Batterie stazionarie”.
Valutazione per le zone
Nelle immediate vicinanze della batteria in carica anche in presenza di idonea ventilazione naturale la EN 50272-2 prevede l’esistenza di una zona pericolosa che deve essere classificata, secondo quanto previsto dalla CEI 31-30 e 31-35 come zona 1 e si estende per una distanza d.
Calcolo della portata aria di ventilazione nel nostro locale batterie.
Dati batterie:
n°2 Accumulatore/batteria al piombo a valvole,
tensione = 12V cc,
capacità nominale di ogni accumulatore/batteria = 24Ah,
numero elementi per accumulatore/batteria n = 6 da 2V
tipo di carica = rapida
Caratteristiche del locale batterie:
Superficie locale 40 m²
altezza locale 3 m
la superficie di areazione naturale presente e pari a 2,72 m²,
In base alla formula
Q = 0,05 n Igas Crt/1000 m³/h
Q = 0,05x12x8x (48/1000)= 0,23 m³/h
Applichiamo la formula
A = 28 Q
per conoscere la superficie dell’apertura tale da garantire una adeguata
ventilazione naturale
A = 28x0,057 = 6,45 cm²
Con la formula
d = 28,8 ³√ Igas ³√ Crt
Calcoliamo la distanza d per la quale si estende la zona 1 pericolosa
d =28,8x ³√8x³√48= 209,33 mm
Conclusione
La superficie dell’apertura necessaria a garantire la ventilazione naturale è
6,45 cm² pari a 0,0645 m²
Nel nostro caso abbiamo un’apertura pari 2,72 m² protetta da un grigliato che
diminuisce la superficie libera, quindi dimezziamo prudenzialmente la superficie utile a 1,36 m²
1,36>0,06m²
Vanno bene i calcoli e le valutazioni?
La zona 1 deve essere rappresentata in planimetria e allegata alla valutazione?
UPS rischio esplosione
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
15 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
2
voti
-

elettrosiculo
108 1 2 5 - Stabilizzato

- Messaggi: 437
- Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
- Località: mazara del vallo
1
voti
Non entro nel merito dei calcoli, la procedura è corretta, ricordo che le superfici di areazione devono essere due possibilmente contrapposte o distanti. la zona pericolosa non è obbligatoria rappresentarla in planimetria, puoi anche indicarla come abaco.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17004
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
un problema per le aperture!!!!
Spiego un po', l'usp è installato in una zona la quale risulta divisa in due parti, zona 1 e zona 2, da una apertura "porta di 3m*2m costituita da sbarre in ferro "
Domanda se l'UPS è installato nella zona 1 posso eseguire i fori nella zona 2 ?
L a zona 2 mi confina con l'esterno ed è quella dove posso eseguire i fori, ripeto che tale zona è perfettamente comunicante con il locale dove è installato l'UPS
L'alimentazione che arrivarà all'UPS attraverserà la zona 1 da me calcolata, per questo tratto devo utilizzare prodotti atex EX 2g ? perché come arrivare all'alimentazione del l' UPS senza attraversare la zona?
Spiego un po', l'usp è installato in una zona la quale risulta divisa in due parti, zona 1 e zona 2, da una apertura "porta di 3m*2m costituita da sbarre in ferro "
Domanda se l'UPS è installato nella zona 1 posso eseguire i fori nella zona 2 ?
L a zona 2 mi confina con l'esterno ed è quella dove posso eseguire i fori, ripeto che tale zona è perfettamente comunicante con il locale dove è installato l'UPS
L'alimentazione che arrivarà all'UPS attraverserà la zona 1 da me calcolata, per questo tratto devo utilizzare prodotti atex EX 2g ? perché come arrivare all'alimentazione del l' UPS senza attraversare la zona?
Ultima modifica di
admin il 18 ott 2012, 19:51, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata citazione integrale del messaggio che precede. Usare il tasto Rispondi
Motivazione: eliminata citazione integrale del messaggio che precede. Usare il tasto Rispondi
-

elettrosiculo
108 1 2 5 - Stabilizzato

- Messaggi: 437
- Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
- Località: mazara del vallo
1
voti
elettrosiculo ha scritto:Spiego un po', l'usp è installato in una zona la quale risulta divisa in due parti, zona 1 e zona 2, da una apertura "porta di 3m*2m costituita da sbarre in ferro "
Domanda se l'UPS è installato nella zona 1 posso eseguire i fori nella zona 2 ?
L a zona 2 mi confina con l'esterno ed è quella dove posso eseguire i fori, ripeto che tale zona è perfettamente comunicante con il locale dove è installato l'UPS
Bisogna ragionare sul locale nel suo complesso (volume) non sulle singole zone. Se il locale dove è contenuto l'UPS ha le aperture necessarie e possibilmente contrapposte, non ci sono problemi.
elettrosiculo ha scritto:L'alimentazione che arrivarà all'UPS attraverserà la zona 1 da me calcolata, per questo tratto devo utilizzare prodotti atex EX 2g ? perché come arrivare all'alimentazione del l' UPS senza attraversare la zona?
Cosa intendi per prodotti? Cosa devi installare oltre alla conduttura?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17004
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Cosa intendi per prodotti? Cosa devi installare oltre alla conduttura
solo la conduttura nessun prodotto
-

elettrosiculo
108 1 2 5 - Stabilizzato

- Messaggi: 437
- Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
- Località: mazara del vallo
1
voti
elettrosiculo ha scritto:solo la conduttura nessun prodotto
Ti sei già risposto da solo

--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17004
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
2
voti
Ma le batterie dotate di valvole VRLA in fase di carica e in funzionamento hanno la particolarità di NON emettere idrogeno perché ermeticamente sigillate. L'eventuale fuga di idrogeno potrebbe esserci in caso di guasto interno della batteria che farebbe aprire la valvola scongiurando l'esplosione della stessa per sovrappressione interna.
Ma è comunque necessario una valutare il rischio esplosione anche se il pericolo è assai remoto ?
Ma è comunque necessario una valutare il rischio esplosione anche se il pericolo è assai remoto ?
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
1
voti
maxxy ha scritto:Ma è comunque necessario una valutare il rischio esplosione anche se il pericolo è assai remoto ?
Dipende da cosa scrive il costruttore nel manuale di installazione
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17004
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Mike ha scritto:Dipende da cosa scrive il costruttore nel manuale di installazione
L'argomento UPS mi interessa molto perché sono alle prese con la progettazione di un locale con nove UPS installati della potenza non proprio piccola dai 3 ai 5 kW monofasi e la prima domanda che mi sono posto era proprio la ventilazione per scongiurare pericolo di esplosione dovuto all'idrogeno.
Il manuale d'installazione non fa nessun cenno a tale pericolo....ma agendo con perizia e diligenza non posso far finta che il problema non sussista solo perché non è riportato nello scarno manuale e alla fine dovrò fare i conti del numero di batterie installate e di quanto idrogeno producono anche se consultando manuali di produttori di batterie continuano ad affermare che le batterie VRLA non emettono idrogeno perché viene ricombinato all'interno della batteria...
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
15 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)


