Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

UPS rischio esplosione

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

2
voti

[1] UPS rischio esplosione

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 13 lug 2012, 16:23

Salve a tutti,
Voglio valutare il rischio esplosione all'interno di un locale dove è installato un UPS con all'interno due batterie vrla, premetto che è il primo lavoro in merito l'esplosione. Il rischio è bassissimo ed è un lavoro di poco conto ma voglio iniziare a far bene questo per riuscire a capire poi i lavori pi' complessi.

Per prevenire il pericolo di esplosione sono state utilizzate le indicazione previste dalle norme EN 50272-2 (CEI 21-39) “Batterie stazionarie”.

Valutazione per le zone
Nelle immediate vicinanze della batteria in carica anche in presenza di idonea ventilazione naturale la EN 50272-2 prevede l’esistenza di una zona pericolosa che deve essere classificata, secondo quanto previsto dalla CEI 31-30 e 31-35 come zona 1 e si estende per una distanza d.

Calcolo della portata aria di ventilazione nel nostro locale batterie.
Dati batterie:
n°2 Accumulatore/batteria al piombo a valvole,
tensione = 12V cc,
capacità nominale di ogni accumulatore/batteria = 24Ah,
numero elementi per accumulatore/batteria n = 6 da 2V
tipo di carica = rapida

Caratteristiche del locale batterie:
Superficie locale 40 m²
altezza locale 3 m
la superficie di areazione naturale presente e pari a 2,72 m²,
In base alla formula
Q = 0,05 n Igas Crt/1000 m³/h



Q = 0,05x12x8x (48/1000)= 0,23 m³/h
Applichiamo la formula
A = 28 Q
per conoscere la superficie dell’apertura tale da garantire una adeguata
ventilazione naturale
A = 28x0,057 = 6,45 cm²
Con la formula
d = 28,8 ³√ Igas ³√ Crt
Calcoliamo la distanza d per la quale si estende la zona 1 pericolosa
d =28,8x ³√8x³√48= 209,33 mm

Conclusione

La superficie dell’apertura necessaria a garantire la ventilazione naturale è
6,45 cm² pari a 0,0645 m²
Nel nostro caso abbiamo un’apertura pari 2,72 m² protetta da un grigliato che
diminuisce la superficie libera, quindi dimezziamo prudenzialmente la superficie utile a 1,36 m²
1,36>0,06m²

Vanno bene i calcoli e le valutazioni?
La zona 1 deve essere rappresentata in planimetria e allegata alla valutazione?
Avatar utente
Foto Utenteelettrosiculo
108 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 437
Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
Località: mazara del vallo

1
voti

[2] Re: UPS rischio esplosione

Messaggioda Foto UtenteMike » 13 lug 2012, 16:49

Non entro nel merito dei calcoli, la procedura è corretta, ricordo che le superfici di areazione devono essere due possibilmente contrapposte o distanti. la zona pericolosa non è obbligatoria rappresentarla in planimetria, puoi anche indicarla come abaco.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: UPS rischio esplosione

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 16 lug 2012, 10:01

un problema per le aperture!!!!

Spiego un po', l'usp è installato in una zona la quale risulta divisa in due parti, zona 1 e zona 2, da una apertura "porta di 3m*2m costituita da sbarre in ferro "
Domanda se l'UPS è installato nella zona 1 posso eseguire i fori nella zona 2 ?
L a zona 2 mi confina con l'esterno ed è quella dove posso eseguire i fori, ripeto che tale zona è perfettamente comunicante con il locale dove è installato l'UPS

L'alimentazione che arrivarà all'UPS attraverserà la zona 1 da me calcolata, per questo tratto devo utilizzare prodotti atex EX 2g ? perché come arrivare all'alimentazione del l' UPS senza attraversare la zona?
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 18 ott 2012, 19:51, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata citazione integrale del messaggio che precede. Usare il tasto Rispondi
Avatar utente
Foto Utenteelettrosiculo
108 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 437
Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
Località: mazara del vallo

1
voti

[4] Re: UPS rischio esplosione

Messaggioda Foto UtenteMike » 16 lug 2012, 10:43

elettrosiculo ha scritto:Spiego un po', l'usp è installato in una zona la quale risulta divisa in due parti, zona 1 e zona 2, da una apertura "porta di 3m*2m costituita da sbarre in ferro "
Domanda se l'UPS è installato nella zona 1 posso eseguire i fori nella zona 2 ?
L a zona 2 mi confina con l'esterno ed è quella dove posso eseguire i fori, ripeto che tale zona è perfettamente comunicante con il locale dove è installato l'UPS


Bisogna ragionare sul locale nel suo complesso (volume) non sulle singole zone. Se il locale dove è contenuto l'UPS ha le aperture necessarie e possibilmente contrapposte, non ci sono problemi.

elettrosiculo ha scritto:L'alimentazione che arrivarà all'UPS attraverserà la zona 1 da me calcolata, per questo tratto devo utilizzare prodotti atex EX 2g ? perché come arrivare all'alimentazione del l' UPS senza attraversare la zona?


Cosa intendi per prodotti? Cosa devi installare oltre alla conduttura?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: UPS rischio esplosione

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 16 lug 2012, 11:12

Cosa intendi per prodotti? Cosa devi installare oltre alla conduttura


solo la conduttura nessun prodotto
Avatar utente
Foto Utenteelettrosiculo
108 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 437
Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
Località: mazara del vallo

1
voti

[6] Re: UPS rischio esplosione

Messaggioda Foto UtenteMike » 16 lug 2012, 11:59

elettrosiculo ha scritto:solo la conduttura nessun prodotto


Ti sei già risposto da solo :ok:
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

2
voti

[7] Re: UPS rischio esplosione

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 16 lug 2012, 16:46

Ma le batterie dotate di valvole VRLA in fase di carica e in funzionamento hanno la particolarità di NON emettere idrogeno perché ermeticamente sigillate. L'eventuale fuga di idrogeno potrebbe esserci in caso di guasto interno della batteria che farebbe aprire la valvola scongiurando l'esplosione della stessa per sovrappressione interna.
Ma è comunque necessario una valutare il rischio esplosione anche se il pericolo è assai remoto ?

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

1
voti

[8] Re: UPS rischio esplosione

Messaggioda Foto UtenteMike » 16 lug 2012, 16:59

maxxy ha scritto:Ma è comunque necessario una valutare il rischio esplosione anche se il pericolo è assai remoto ?


Dipende da cosa scrive il costruttore nel manuale di installazione ;-)
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[9] Re: UPS rischio esplosione

Messaggioda Foto Utentealphabit » 16 lug 2012, 21:14

Si è necessario perché comunque anche le batterie con valvola possono emettere idrogeno.

Un saluto
Avatar utente
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 748
Iscritto il: 20 mar 2007, 6:52
Località: Milano

0
voti

[10] Re: UPS rischio esplosione

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 17 lug 2012, 8:50

Mike ha scritto:Dipende da cosa scrive il costruttore nel manuale di installazione ;-)

L'argomento UPS mi interessa molto perché sono alle prese con la progettazione di un locale con nove UPS installati della potenza non proprio piccola dai 3 ai 5 kW monofasi e la prima domanda che mi sono posto era proprio la ventilazione per scongiurare pericolo di esplosione dovuto all'idrogeno.
Il manuale d'installazione non fa nessun cenno a tale pericolo....ma agendo con perizia e diligenza non posso far finta che il problema non sussista solo perché non è riportato nello scarno manuale e alla fine dovrò fare i conti del numero di batterie installate e di quanto idrogeno producono anche se consultando manuali di produttori di batterie continuano ad affermare che le batterie VRLA non emettono idrogeno perché viene ricombinato all'interno della batteria...

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti