Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Fattore di guasto a terra

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Fattore di guasto a terra

Messaggioda Foto UtenteNico89 » 25 lug 2012, 13:20

So che il suddetto fattore è:
k=\frac{\sqrt{3(1+a+a^{2})}}{\left | 1+a \right |}

con a=\frac{x_{o}}{x_{d}}

Vorrei capire da dove viene questa formula, qualcuno ha del materiale?
Ho fatto ricerche in rete ma non ho trovato nulla.
Avatar utente
Foto UtenteNico89
76 1 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 132
Iscritto il: 13 set 2010, 16:36

1
voti

[2] Re: Fattore di guasto a terra

Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 25 lug 2012, 14:46

Nel mio archivio ho questo documento

http://www.calameo.com/read/000011644d191ece55dd8

dai un occhio a pag. 25, volendo puoi scaricare anche il file (penultima icona in alto a destra).
"Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)
Avatar utente
Foto UtenteRenzoDF
55,9k 8 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 13189
Iscritto il: 4 ott 2008, 9:55

0
voti

[3] Re: Fattore di guasto a terra

Messaggioda Foto UtenteNico89 » 25 lug 2012, 19:19

Fantastico, grazie :ok:
Avatar utente
Foto UtenteNico89
76 1 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 132
Iscritto il: 13 set 2010, 16:36


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti