Ciao mi sono iscritto da poco,credo che questo forum è interessante e ottimo.
Vuolevo chiedere un consiglio.Premetto faccio l'ettricista da 4 anni e sono ancora un operaio.
Sto facendo un impianto elettrico a un negozio di macelleria,vuolevo sapere se ci sono norme specifiche da rispettare.
Mi sono informato che ha un contatore trifase da 4,5kw.
nel negozio di trifase ha solo 2 prese interbloccate da 16a,nel resto tutto monofase.
Volevo chiedere se ne q.e. posso mettere come generale un sezionatore?se si da quanto?e poi per ogni carico un differenziale magnetotermico.
Grazie aspetto risposta..
Scelta interruttori
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
bem79 ha scritto:Volevo chiedere se ne q.e. posso mettere come generale un sezionatore?
Dipende.
Il montante di linea è protetto? Se si come?
Il Q.E. è a doppio isolamento?
Igor
-

elettrodomus
10,1k 6 12 13 - G.Master EY

- Messaggi: 2607
- Iscritto il: 28 gen 2011, 22:38
- Località: Bassa Bresciana
-1
voti
la montante arriva direttamente dal contatore,per doppio isolamento che intendi?
0
voti
Non ci sono norme specifiche, tranne avere cura di installare apparecchiature e impianto idonei ai luoghi di destinazione ( attenzione ai luoghi umidi o spruzzi di liquido ) , io ti consiglierei un grado minimo di protezione IP 44 .
Dalla potenza installata non rientra nell'obbligo di progetto redatto da professionista ma dall'installatore.
Per il sezionatore andrebbe bene un 4x16A o superiore, ma ricordati di installare a monte un Magnetotermico per la protezione della dorsale che abbia In uguale o inferiore alla portata del sezionatore del Q.G. , o MTD tipo S se il quadro o la linea dorsale non a doppio isolamento.
Credo sia superfluo il raccomandare di coordinare eventuali protezioni alla sezione dei conduttori .
Spero di essere stato chiaro
( nello scrivere non sono tanto bravo )
Se dimentico qualche cosa sicuramente altre persone più competenti ti sapranno aiutare.
Dalla potenza installata non rientra nell'obbligo di progetto redatto da professionista ma dall'installatore.
Per il sezionatore andrebbe bene un 4x16A o superiore, ma ricordati di installare a monte un Magnetotermico per la protezione della dorsale che abbia In uguale o inferiore alla portata del sezionatore del Q.G. , o MTD tipo S se il quadro o la linea dorsale non a doppio isolamento.
Credo sia superfluo il raccomandare di coordinare eventuali protezioni alla sezione dei conduttori .
Spero di essere stato chiaro
Se dimentico qualche cosa sicuramente altre persone più competenti ti sapranno aiutare.
-

CGIUSEPPE61
482 1 3 5 - Expert EY

- Messaggi: 578
- Iscritto il: 2 feb 2009, 18:05
0
voti
ben79 ha scritto:
faccio l'ettricista da 4 anni e sono ancora un operaio.
bem79 ha scritto:la montante arriva direttamente dal contatore,per doppio isolamento che intendi?
Scusami tanto, ma è una domanda che devo fare, fai l'elettricista da quattro anni,

non puoi chiedere: cosa intendi per doppio isolamento
-

Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert

- Messaggi: 1599
- Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12
0
voti
Grazie Giuseppe61 per la risposta,metto un magnetotermico 4x16 o superiore come protezione per la montante.X Per ogni linea un differenziale magnetotermico?o un differenziale puro con i vari magnetotermici?
Ultima modifica di
elettrodomus il 16 set 2012, 15:00, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Non usare abbreviazioni tipo SMS, grazie.
Motivazione: Non usare abbreviazioni tipo SMS, grazie.
2
voti
...o un differenziale puro con i vari magnetotermici?
Eviterei, nel modo più assoluto, di mettere un unico differenziale. E' una questione di continuità di servizio.
Tieni presente che, con un solo differenziale, un eventuale guasto a massa dell'insegna esterna metterebbe fuori servizio la cella frigo.
0
voti
bem79 ha scritto:la montante arriva direttamente dal contatore
Quanti metri hai dal contatore?
Che linea è?
Se metti solo un sezionatore, le alimentazioni nel quadro non sono protette da nulla!
bem79 ha scritto:per doppio isolamento che intendi?
Questo.
CGIUSEPPE61 ha scritto:Scusa Elettrodomus se mi sono accavallato al tuo post![]()
![]()
Ci mancherebbe! Il forum è fatto anche di questo.
Igor
-

elettrodomus
10,1k 6 12 13 - G.Master EY

- Messaggi: 2607
- Iscritto il: 28 gen 2011, 22:38
- Località: Bassa Bresciana
0
voti
bem79 ha scritto:Grazie Giuseppe61 per la risposta,metto un magnetotermico 4x16 o superiore come protezione per la montante.
CGIUSEPPE61 ha scritto:Per il sezionatore andrebbe bene un 4x16A o superiore, ma ricordati di installare a monte un Magnetotermico per la protezione della dorsale che abbia In uguale o inferiore alla portata del sezionatore del Q.G. , o MTD tipo S se il quadro o la linea dorsale non a doppio isolamento.
Descrivi la sezione dei conduttori, il tipo e la posa ( se cavo multipolare o unipolare entro tubazione ) , la lunghezza della linea dorsale dal contatore al Q.G. per capire se vi è coordinamento tra conduttori e protezioni ecc.

-

CGIUSEPPE61
482 1 3 5 - Expert EY

- Messaggi: 578
- Iscritto il: 2 feb 2009, 18:05
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 54 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)

