Messaggioda Foto UtenteMichimyl » 17 ott 2012, 11:37

Buongiorno Signori, con una linea 380 V con FG7(O)R 3F+N+T, devo alimentare un quadro a circa 100m dal quadro principale, con 4 prese industriali da 16A a 230V, dal calcolo di contemporanità, dovrebbe esserci un assorbimento di circa 20A.
Con una caduta di tensione accettabile sotto al 3% cosa mi consigliate come sezione?
Dai miei calcoli direi un 6mm, il 4 mi sembra piccolo.
Avatar utente
Foto UtenteMichimyl
5 3
 
Messaggi: 34
Iscritto il: 18 mag 2011, 15:27

0
voti

[2] Re: Caduta di tensione

Messaggioda Foto UtenteMike » 17 ott 2012, 13:36

400 V, il 380 non esiste più! Confermo, 6 mmq sei sul 3%!
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Caduta di tensione

Messaggioda Foto UtenteMichimyl » 17 ott 2012, 14:14

Ok Mike, grazie.
Avatar utente
Foto UtenteMichimyl
5 3
 
Messaggi: 34
Iscritto il: 18 mag 2011, 15:27

0
voti

[4] Re: Caduta di tensione

Messaggioda Foto Utentesebago » 17 ott 2012, 19:37

Da tabella CEI UNEL 35023-70, per cavi tripolari da 6 mm^2, il valore della caduta di tensione unitaria (valore interpolato per cosfi=0,9) è k= 5,94 mV/Am e dunque la caduta di tensione sul cavo lungo 100 m e attraversato da 20 A risulta:
U = (k x I x L)/1000 = 5,94 x 20 x 100 /1000 = 11,88 V
che rappresenta
U% = (11,88/400) *100 = 2,97%

Per un pelo ma stai dentro il 3%!
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2196
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 84 ospiti