Trasformatore di isolamento ad uso medico
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
Il trasformatore di isolamento è necessario solo per ambienti medici di gruppo 2 dove si dovrà utilizzate l' IT-M e sarà il direttore sanitario che dovrà rilasciarti una dichiarazione firmata della destinazione dei locali, sala d'attesa, sala visita, sala operatoria ecc.. ecc.. ecc... Sulla CEI 64-8 capitolo locali medici è spiegato molto bene.
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
0
voti
Ok grazie mille. In questo caso il locale rientra nel gruppo 1 quindi stiamo apposto.
PS Io ho tra le mani la vecchia versione della 64-8. Può andare bene lo stesso in questo caso? O è campbiato qualcosa per i locali ad uso medico con la V3?
PS Io ho tra le mani la vecchia versione della 64-8. Può andare bene lo stesso in questo caso? O è campbiato qualcosa per i locali ad uso medico con la V3?
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)