Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

PowerBox e pulsante emergenza

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] PowerBox e pulsante emergenza

Messaggioda Foto UtenteAgatino » 20 feb 2013, 11:48

Salve.

Sto aggiornando una mia powerbox da 32A. Attualmente è composta da:

Differenziale puro Multi9 40A Idn: 30ma
Magnetotermico da 32A 4P (generale)

Magnetotermico da 32A 4P (che protegge una presa da 32A trifase)
Magnetotermico da 16A 4P (che protegge 3 prese da 16A trifase)

6 Magnetotermici 16A che proteggono 6 gruppi di prese 16A monofase.

Ora avevo intenzione di inserire sulla powerbox un pulsante di emergenza per l'interruzione istantanea dell'alimentazione.

Ho visto che ci sono due soluzioni:

1 - utilizzare un ausiliario a lancio di corrente (MX + OF). Dovrei prevedere un magnetotermico 2P 1A con cui controllare il circuito di emergenza; una spia di segnalazione per controllare quando l'emergenza è armata; un pulsante NA con cui comandare l'ausiliario di sgancio.

2 - utilizzare un MNx. Dovrei prevedere un pulsante NC con cui comandare direttamente il dispositivo di sgancio.

In entrambi i casi vorrei poter mettere un pulsante direttamente sul power box e uno esterno.
Per il primo caso dovrei prevedere due NA in parallelo, mentre per il secondo dovrei utilizzare due pulsanti NC in serie. Per il secondo caso avevo previsto di utilizzare un connettore PowerCon (grigio) in serie al primo pulsante a cui collegare sempre il secondo pulsante.

Cosa mi consigliate voi?

Grazie
Avatar utente
Foto UtenteAgatino
109 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 167
Iscritto il: 26 mar 2010, 10:36

2
voti

[2] Re: PowerBox e pulsante emergenza

Messaggioda Foto UtenteMike » 21 feb 2013, 11:03

Mnx
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: PowerBox e pulsante emergenza

Messaggioda Foto UtenteAgatino » 21 feb 2013, 15:30

Grazie Michele.

Userò la Mnx anche perché riflettendoci la potrei utilizzare anche per un altro scopo.
Visto che devo mettere due pulsanti NC in serie e uno di questi è connesso tramite un connettore Neutrik Powercon, potevo sfruttare la mancanza del secondo pulsante come una eventuale "chiave" per evitare di dare tensione alle prese.
Avatar utente
Foto UtenteAgatino
109 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 167
Iscritto il: 26 mar 2010, 10:36


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea