Buongiorno a tutti.
Un edificio industriale è attualmente alimentato in BT da una fornitura ENEL.
Ora il cliente deve passare in MT ed ENEL, per l’attivazione, chiede anche la dichiarazione di conformità dell’impianto disperdente (di tutto il complesso cabina ricezione/cabina trasformazione/edificio industriale).
L’edificio industriale è già dotato di impianto disperdente, ma non vi alcun documento o altro da cui si evinca come esso sia fatto (vi è solo il collettore principale accessibile).
Secondo voi, come bisogna comportarsi:
rifare l’impianto disperdente dell’edificio?
Integrare il dispersore esistente?
…?
Grazie e buona giornata
Dispersore da TT a TN
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Mi pare starno che Enel Ti chieda informazioni sull'impianto del Cliente. Quello che chiede normalmente è relazione e misura riguardanti l'impianto di terra di cabina.
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
Concordo con
Giovepluvio.
Se la cabina è stata costruita bisognerà misurare il valore della resistenza di terra, dell'impianto di cabina.
Rilasciare la dichiarazione di conformità, dell'impianto elettrico di cabina.
Se la cabina è stata costruita bisognerà misurare il valore della resistenza di terra, dell'impianto di cabina.
Rilasciare la dichiarazione di conformità, dell'impianto elettrico di cabina.
0
voti
E' una richiesta davvero strana, giustificata solo dal l'eventualità che la ricezione/cabina fosse all'interno nell'edificio stesso ma a quel punto comunque gli impianti di terra devono essere separati.
Per caso il motto quotidiano del tecnico Enel è: "Melius abundare quam deficere" ?
Per caso il motto quotidiano del tecnico Enel è: "Melius abundare quam deficere" ?
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
0
voti
se non ho capito male è il cliente che chiede la dichiarazione di conformità dell’impianto disperdente... non l'enel
comunque mi sa che devi passare da TT a TN ed ovviamente l'impianto di terra presumo debba essere ampliato
In ogni caso la resistenza di terra attuale va misurata e poi va valutato se soddisfale condizioni di sicurezza per l'impianto di tipo TN
comunque mi sa che devi passare da TT a TN ed ovviamente l'impianto di terra presumo debba essere ampliato
In ogni caso la resistenza di terra attuale va misurata e poi va valutato se soddisfale condizioni di sicurezza per l'impianto di tipo TN
0
voti
maxxy ha scritto:E' una richiesta [..] giustificata solo dal l'eventualità che la ricezione/cabina fosse all'interno nell'edificio stesso ma a quel punto comunque gli impianti di terra devono essere separati.
E' un obbligo o una possibilità? perché a me risulta che sia possibile unificare i due impianti di terra cui collegare masse MT, masse BT e neutro.
Saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Buongiorno a tutti e grazie per le tante risposte.
Per chiarire: la richiesta è stata avanzata da ENEL con la documentazione che ha recapitato al cliente per la corretta progettazione e costruzione dell'impianto.
Prima della messa in funzione dell'impianto, è necessario fornire "planimetria generale dell'intero dispersore con evidenziata la parte afferente l'edificio di cabina".
Per chiarire: la richiesta è stata avanzata da ENEL con la documentazione che ha recapitato al cliente per la corretta progettazione e costruzione dell'impianto.
Prima della messa in funzione dell'impianto, è necessario fornire "planimetria generale dell'intero dispersore con evidenziata la parte afferente l'edificio di cabina".
0
voti
Quindi è come pensavamo. Vogliono, ovviamente, i dati relativi alla cabina.
Gli dai la planimetria e la relazione con la misura. Nella relazione eventualmente specifichi che il nuovo impianto è collegato con l'esistente del quale puoi dare una descrizione di massima se non hai dati precisi. Alleghi la Di.Co. del nuovo impianto.
Tutto qui.
Gli dai la planimetria e la relazione con la misura. Nella relazione eventualmente specifichi che il nuovo impianto è collegato con l'esistente del quale puoi dare una descrizione di massima se non hai dati precisi. Alleghi la Di.Co. del nuovo impianto.
Tutto qui.
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
Attilio ha scritto:a me risulta che sia possibile unificare i due impianti di terra cui collegare masse MT, masse BT e neutro.
scusate l'OT, ma non è pericolosa sta cosa?
in caso di guasto MT le masse BT non si portano a tensioni dell'ordine dei kV?
Almeno l'itagliano sallo...
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 68 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)







