Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Quadri e componenti in zone ATEX

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Quadri e componenti in zone ATEX

Messaggioda Foto UtenteVRI » 28 mar 2013, 17:53

Salve, la domanda è questa:
un quadro è installato in zona ATEX 22 e ha tutti i requisiti per essere installato in quella zona. Al suo interno dispone di guide DIN per il montaggio dei componenti elettromeccanici, elettronici ecc.
In quel quadro dovrò andare a metterci morsetti, contattori ecc.
Tutti i componenti che installerò all'interno del quadro dovranno avere caratteristiche particolari? O, essendo installati in un quadro adatto a quella zona possono essere quelli di uso comune?

Grazie! :D
Avatar utente
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1259
Iscritto il: 14 giu 2011, 12:00

0
voti

[2] Re: Quadri e componenti in zone ATEX

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 28 mar 2013, 18:29

Se il quadro è idoneo i componenti che vi installerai all' interno che io sappia per esperienza sono quelli di uso comune.
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[3] Re: Quadri e componenti in zone ATEX

Messaggioda Foto UtenteVRI » 28 mar 2013, 23:06

Mi è risorto il dubbio quando ho visto i morsetti della weidmuller targati EX....
Vuol dire che potrei installari anche esterni ad una scatola/ quadro purchèvadano bene per quell zona ATEX?
perché solitamene i morsetti sono componenti ce vengono montat all'interno di scatole/ quadri...
Avatar utente
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1259
Iscritto il: 14 giu 2011, 12:00

0
voti

[4] Re: Quadri e componenti in zone ATEX

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 28 mar 2013, 23:14

Conosco weidmuller ma non ho presente i morsetti di cui parli, però ti dico che per esempio un quadro che ho installato poco tempo fa comprato già cablato all' interno aveva i componenti di uso comune però ora mi fai sorgere il dubbio pure a me :cry:
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[5] Re: Quadri e componenti in zone ATEX

Messaggioda Foto UtenteVRI » 28 mar 2013, 23:16

Se non sbaglio la serie WDK è tutta marcata ATEX...
Aspettiamo che qualcuno ci illumini :D
A rigor di logica mi vien da pensare che all'interno delle scatole puoi installare cosa vuoi...Però la norma è altra cosa...
Avatar utente
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1259
Iscritto il: 14 giu 2011, 12:00

7
voti

[6] Re: Quadri e componenti in zone ATEX

Messaggioda Foto UtenteMike » 29 mar 2013, 1:08

Se l'involucro è ATEX categoria 3G/D, significa che è idoneo per essere installato in zona 2/22, quello che c'è nel contenitore può essere ordinario, nei limiti espressi dal costruttore dell'involucro per il rispetto delle sovratemperature per esempio. Morsetti Atex si, ma non per uso autonomo, si utilizzano negli apparecchi a sicurezza aumentata "e".
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[7] Re: Quadri e componenti in zone ATEX

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 29 mar 2013, 1:10

Grazie Foto UtenteMike :ok:
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[8] Re: Quadri e componenti in zone ATEX

Messaggioda Foto UtenteVRI » 29 mar 2013, 9:08

Concordo :D
Grazie!
Avatar utente
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1259
Iscritto il: 14 giu 2011, 12:00

4
voti

[9] Re: Quadri e componenti in zone ATEX

Messaggioda Foto Utentemssbsn » 2 apr 2013, 14:44

Mike ha scritto:Se l'involucro è ATEX categoria 3G/D, significa che è idoneo per essere installato in zona 2/22, quello che c'è nel contenitore può essere ordinario, nei limiti espressi dal costruttore dell'involucro per il rispetto delle sovratemperature per esempio. Morsetti Atex si, ma non per uso autonomo, si utilizzano negli apparecchi a sicurezza aumentata "e".


Buongiorno,
Scusate l'intromissione, ma quanto scritto qui sopra è vero a metà. In realtà dipende dal modo di protezione dell'oggetto.
Per quanto riguarda la zona 22 (categoria 3D), generalmente il modo di protezione è "t" cioè mediante custodia, e all'interno si possono mettere componenti ordinari.
Per quanto riguarda la zona 2 (categoria 3G) i modi di protezione possono essere diversi, e generalmente è richiesto l'utilizzo di apparecchi certificati Atex e idonei per il prodotto in questione, come ad esempio i morsetti "e" all'interno di contenitori "e", come giustamente è stato fatto osservare da Mike. Soltanto con il modo di protezione "d" è possibile installare componenti ordinari in zona gas.
Spero di essere stato d'aiuto.

Buona giornata!
Massimo
Avatar utente
Foto Utentemssbsn
44 3
 
Messaggi: 24
Iscritto il: 9 feb 2013, 18:38

4
voti

[10] Re: Quadri e componenti in zone ATEX

Messaggioda Foto UtenteMike » 3 apr 2013, 11:09

Giusta precisazione Foto Utentemssbsn :ok:
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 58 ospiti