[1] progetto impianto elettrico chiesa

Messaggioda Foto UtenteEGM » 16 apr 2013, 10:53

Ciao a tutti,
secondo voi in una chiesa con potenza impegnata di soli 3 kW e superficie superiore a 200 mq è necessario il progetto dell'impianto elettrico?
la domanda nasce dalla mia incertezza se i luoghi di culto sono da assimilare ai domestici (art. 5 comma 2 lett. a DM 37/08) o a quelli destinati ad altri usi (art. 5 comma 2 lett c) in quanto vengono considerate superfici differenti per determinare la necessità o meno del progetto dell'impianto elettrico.

O_/
Avatar utente
Foto UtenteEGM
0 3
 
Messaggi: 27
Iscritto il: 20 feb 2012, 18:04

0
voti

[2] Re: progetto impianto elettrico chiesa

Messaggioda Foto UtenteVRI » 16 apr 2013, 11:06

Non ho la norma sotto mano purtroppo ma mi verrebbe da pensare che una chiesa sia un "luogo a maggior rischio in caso d'incendio" dato l'affollamento dell'edificio durante le funzioni...Ovviamente anche per verificare ciò, bisogna consultare le norme CEI...
Avatar utente
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1259
Iscritto il: 14 giu 2011, 12:00

0
voti

[3] Re: progetto impianto elettrico chiesa

Messaggioda Foto UtenteVRI » 16 apr 2013, 11:11

Superficie superiore a 200 metri quadri-> Obbligo di progetto

Vedi DM 37/08 http://www.teicelettrica.it/Obbligo%20di%20progetto.pdf Pg. 3/24


Non escludo che potrebbe essere anche un luogo a maggior rischio in caso d'incendio....
Avatar utente
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1259
Iscritto il: 14 giu 2011, 12:00

2
voti

[4] Re: progetto impianto elettrico chiesa

Messaggioda Foto UtenteMike » 16 apr 2013, 11:24

Rientra senza dubbio nell'obbligo di progetto da parte di professionista iscritto all'albo (ricordo che l'obbligo di progetto vige sempre, la discriminante è se lo deve elaborare il professionista iscritto all'albo o può elaborarlo solo il responsabile tecnico della ditta installatrice).
In linea generale la chiesa non è un ambiente a maggior rischio in caso d'incendio, possono esserci delle eccezioni riguardo edifici religiosi soggetti a tutela della Soprintendenza.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: progetto impianto elettrico chiesa

Messaggioda Foto UtenteEGM » 16 apr 2013, 11:27

Grazie mille.
quindi le chiese non sono assimilabile ad ambienti domestici ma bensì rientrano tra gli ambienti destinati ad altri usi con obbligo di progetto da parte di professionista iscrtto all'albo se la potenza impegnata è maggiore di 6 kW o se la superficie è maggiore di 200 mq.