Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

locale bagno

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] locale bagno

Messaggioda Foto UtenteMARTINAZZOLI69 » 19 mag 2013, 21:17

Salve volevo sapere :se installo un interruttore fuori dalla porta del bagno sulla parete adiacente alla vasca da bagno non devo rispettare i 60cm di distanza vero?
ed invece se ho una doccia chiusa con il box posso installare l'interruttore all'interno della zona 1
Salve e grazie per una vostra risposta
Avatar utente
Foto UtenteMARTINAZZOLI69
25 1 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 92
Iscritto il: 9 lug 2007, 19:53

0
voti

[2] Re: locale bagno

Messaggioda Foto Utenteattilio » 19 mag 2013, 21:24

MARTINAZZOLI69 ha scritto:se installo un interruttore fuori dalla porta del bagno sulla parete adiacente alla vasca da bagno non devo rispettare i 60cm di distanza vero?

Certo che no.

MARTINAZZOLI69 ha scritto:se ho una doccia chiusa con il box posso installare l'interruttore all'interno della zona 1

No, possono però modificarsi le distanze per la zona 2.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

1
voti

[3] Re: locale bagno

Messaggioda Foto UtenteMARTINAZZOLI69 » 19 mag 2013, 21:32

Scusa per la doccia intendevo zona 2 e non 1 comunque grazie per la risposta velocissima ciao ciao
Avatar utente
Foto UtenteMARTINAZZOLI69
25 1 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 92
Iscritto il: 9 lug 2007, 19:53

0
voti

[4] Re: locale bagno

Messaggioda Foto Utenteattilio » 19 mag 2013, 21:34

MARTINAZZOLI69 ha scritto:Scusa per la doccia intendevo zona 2 e non 1

Sì, avevo intuito che si era trattato di un lapsus.

MARTINAZZOLI69 ha scritto:grazie per la risposta velocissima

Di nulla, figurati ;-)
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti