Messa in servizio cabina MT
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Per la messa in servizio di una cabina MT collegat in antenna e non in anello, è indispensabile verificare la concordanza delle fasi? Grazie
0
voti
Oltre al corto circuito che diceva Massimo.... rischi di fare casini nell'impianto a valle della cabina MT.
Come ad esempio errato senso di rotazione di motori elettrici, etc...
Come ad esempio errato senso di rotazione di motori elettrici, etc...
-