Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Protezione macchinario

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Protezione macchinario

Messaggioda Foto UtenteMichimyl » 4 giu 2013, 15:40

Buongiorno, per proteggere una linea che alimenta un macchinario trifase più neutro con a bordo 2 motori da 7,5 kW l'uno (uso contemporaneo) e circa 30 neon da 30 W, che MT differenziale e sezione di cavo (FG7OR posato in aria libera)avrò bisogno?
Dai miei calcoli dovrebbe essere un assorbimento di circa 30A con cavo da 6mm. Per l'interruttore MT differenziale cosa mi consigliate?

Grazie
Avatar utente
Foto UtenteMichimyl
5 3
 
Messaggi: 34
Iscritto il: 18 mag 2011, 15:27

0
voti

[2] Re: Protezione macchinario

Messaggioda Foto Utenteattilio » 4 giu 2013, 18:33

Sono motori a gabbia? Come vengono avviati? Con stella/triangolo, direttamente a triangolo, tramite soft-starter, inverter, reostato? Se non hai un avviamento controllato, devi considerare lo spunto dei due motori [la corrente di avviamento di un MAT è tipicamente 4-10 volte la nominale], magari se possibile prevedere un ritardo intrinseco (tra i due avviamenti) nel sistema di accensione del macchinario, per limitare la corrente di spunto, altrimenti devi tenere conto anche di questo.

I tuoi calcoli, si riferiscono ai valori nominali prevedibili, non mi pare tengano conto di quanto ho appena accennato.

Saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[3] Re: Protezione macchinario

Messaggioda Foto UtenteMichimyl » 4 giu 2013, 22:43

Grazie della risposta, purtroppo non abbiamo alcuno schema elettrico del macchinario, nella scheda tecnica è riportata solo la potenza dei motori.
Provvederemo ad indagare ancora prima di formulare calcoli.
Avatar utente
Foto UtenteMichimyl
5 3
 
Messaggi: 34
Iscritto il: 18 mag 2011, 15:27

0
voti

[4] Re: Protezione macchinario

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 5 giu 2013, 8:48

Senza nessun tipo di indicazione è difficile dare un consiglio mirato.
Quindi, considerando il caso peggiore ovvero due aspiratori da 7,5 kW con avviamento diretto (spunto elevato e tempi di avviamento lunghi) direi un interruttore D4x50 (sempre che serva un modulare) ed una linea in formazione 5G10.

Comunque ribadisco la "spannometricità" di quanto consigliato. :-k
Avatar utente
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1180
Iscritto il: 18 mar 2009, 14:56

0
voti

[5] Re: Protezione macchinario

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 5 giu 2013, 8:55

E' inutile fari calcoli e considerazioni "spannometriche" E' una macchina a tutti gli effetti? Se come tale dovrà aver indicato la max potenza assorbita su quale il progettista andrà a calcolare cavo e protezione! Se non è indicata da nessuna parte è da richiedere nero su bianco al costruttore che si spera conosca il ciclo di funzionamento e le contemporaneità delle utenze !

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

0
voti

[6] Re: Protezione macchinario

Messaggioda Foto UtenteMichimyl » 5 giu 2013, 11:33

Ecco ciò che cercavo, direttamente dal costruttore.
Il primo quadro (motore 1) ha un assorbimento di circa 25A, mentre il secondo circa 20, funzionamento anche contemporaneo.
Entrambi i motori hanno un avviamento stella/triangolo e sono protetti da un MT da 18A.
Avatar utente
Foto UtenteMichimyl
5 3
 
Messaggi: 34
Iscritto il: 18 mag 2011, 15:27


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti