Salve,
per un B & B con 8 stanze da 3 posti letto ciascuna, non rientrante nel 151/11, per i bagni con doccia, ci sono prescizioni particolari oltre la 64-8/700?
Secondo voi e' consigliabile proteggere le prese del bagno con un diff. da 10 mA.
Io per i centralini delle singole camere avevo pensato ad un generale 20A, 30mA e due mgt a valle da 16A prese e 10A luci, ovvero tutto minimale.
Avete consigli?
grazie.
B&B, 24 posti letto
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Anche se con 24 posti letto non sei soggetto a controllo dei vigili del fuoco, sei comunque in un ambiente a maggior rischio in caso di incendio.
Personalmente non metterei il 10mA per il bagno.
Il centralino camera se non hai necessità di inserire alcun componente accessorio (gestione camera, relè o altro) potrebbe andar bene così com'è. Tieni conto che non lasci molto spazio a futuri miglioramenti se installi una carpenteria piccola.
Personalmente non metterei il 10mA per il bagno.
Il centralino camera se non hai necessità di inserire alcun componente accessorio (gestione camera, relè o altro) potrebbe andar bene così com'è. Tieni conto che non lasci molto spazio a futuri miglioramenti se installi una carpenteria piccola.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
Nel centralino avro moduli vuoti.
Il 10mA non piace neanche a me
grazie
Il 10mA non piace neanche a me
grazie
-

studiocampo
20 1 2 5 - Stabilizzato

- Messaggi: 355
- Iscritto il: 4 dic 2006, 15:22
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)