Messaggioda Foto Utentetezuglia » 23 lug 2013, 10:47

In un residence di 36 ville unifamiliari , ogni villa ha il proprio picchetto di terra.
Il locale autoclave ha un altro picchetto di terra.
Mi chiedo poiché le tubazioni dell'acqua sono in comune fra le ville e il locale autoclave, ci sarebbero due terre distinte.
Non vi è condizione di pericolosità?
Avatar utente
Foto Utentetezuglia
5 1 4
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 119
Iscritto il: 8 dic 2007, 22:05

0
voti

[2] Re: impianto diterra condominio 36 ville

Messaggioda Foto Utenterosino » 23 lug 2013, 10:49

Se le tubazioni che dall'autoclave entrano nelle varie villette sono interrate in polietilene non vedo pericoli.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[3] Re: impianto diterra condominio 36 ville

Messaggioda Foto Utentetezuglia » 23 lug 2013, 10:51

hai ragione mi sono scordato di dirti che due vile sono collegate con tubi metallici.
Avatar utente
Foto Utentetezuglia
5 1 4
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 119
Iscritto il: 8 dic 2007, 22:05

0
voti

[4] Re: impianto diterra condominio 36 ville

Messaggioda Foto Utenterosino » 23 lug 2013, 10:58

Quelle più vicine al locale autoclave suppongo.
Effettuando il collegamento EQP delle tubazioni metalliche all'ingresso delle ville di fatto metti in collegamento i vari impianti tra loro (sempre che non ci siano giunti dielettrici in mezzo).
In ogni caso essendo utenze indipendenti tra loro saremmo a posto con la 64-8 413.1.2.1. "Collegamento equipotenziale principale".

Dal punto di vista del buon senso, sapendo che provengo dal locale autoclave a fianco l'impianto di terra unico per queste tre utenze lo farei comunque.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 35 ospiti