Ciao a tutti, innanzitutto voglio fare i complimenti alle persone di questo forum, per la loro disponibilità e conoscenza. Ora ho bisogno di una vostra consulenza; ho un'impianto fotovoltaico da 3.7kw suddiviso in 2falde di tetto, quello che mi chiedo è perché nel centralino montatomi dagli operatori che mi hanno messo il fotovoltaico è l'assenza dell'interruttore differenziale, ho 2magnetotermici da 20A, cavi di sezione 6mm2 e se non sbaglio mi hanno montato uno scaricatore di sovratensione, il filo di messa a terra che è collegato allo scaricatore è stato collegato al nodo equipotenziale di terra insieme a tutti gli altri cavi di messa a terra...i cavi di fase e neutro sempre provenienti dai 2magnetotermici sono stati collegati nell'altro centralino dell'abitazione a monte del differenziale. secondo voi l'impianto necessita di un differenziale o posso stare tranquillo? grazie..
0
voti
Sarebbe più utile se postassi una foto chiara de "l'altro centralino" con indicazione della linea proveniente dal fotovoltaico e relativa connessione.
Per come hai descritto la situazione parrebbe abbastanza inusuale ma le informazioni fornite non sono chiare/complete per formulare un giudizio ragionato.
Per come hai descritto la situazione parrebbe abbastanza inusuale ma le informazioni fornite non sono chiare/complete per formulare un giudizio ragionato.
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
Inserisco la foto del centralino dell'abitazione, i due cavi sulla sinistra vicino al differenziale marrone e blu provengono dal fotovoltaico, sono stati messi a monte del differenziale come potete vedere..se posso esservi più utile chiedetemi altre info..
0
voti
Sotto al contatore, come dispositivo generale, è stato montato qualcosa? Hai controllato?
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
Sia nel contatore enel che ho nel muretto di cinta ne nel contatore enel istallatomi per leggere i kW/h prodotti dal fotovoltaico NON è stato installato nessun dispositivo..
0
voti
manuel86 ha scritto:[..] per leggere i kW/h prodotti dal fotovoltaico NON è stato installato nessun dispositivo..
Non esistono strumenti che misurano i kW/h perché è una grandezza che non esiste.
0
voti
Mi scuso se ho detto qualcosa di sbagliato..comunque sotto hai 2contatori enel non c'è nessun dispositivo o interruttore..
0
voti
Quello rilevante ai fini della mia domanda è il contatore che hai all'esterno. Il contatore interno è verosimilmente sezionato a monte e a valle dai due magnetotermici della prima foto.
Il fatto che non sia presente un DG e la configurazione che hai descritto mi pare in chiara violazione del punto 7.4.4 e successivi della CEI 0-21.
Anche l'assenza di protezione dai contatti indiretti a mezzo di relè differenziale mi pare anomala. Reputo improbabile che non vi siano masse in quella parte d'impianto.
Credo che ce ne sia abbastanza per chiedere qualche spiegazione all'installatore.
Il fatto che non sia presente un DG e la configurazione che hai descritto mi pare in chiara violazione del punto 7.4.4 e successivi della CEI 0-21.
Anche l'assenza di protezione dai contatti indiretti a mezzo di relè differenziale mi pare anomala. Reputo improbabile che non vi siano masse in quella parte d'impianto.
Credo che ce ne sia abbastanza per chiedere qualche spiegazione all'installatore.
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
Grazie della risposta.. per chiarire,dal contatore esterno fino al centralino all'interno dell'abitazione il cavo che porta l'energia non è interrotto o protetto da da nessun dispositivo, quindi in caso di guasto tra contatore enel e centralino non c'è nessun dispositivo che intervenga? Giusto? Ho capito bene? L'abitazione è stata costruita 5 anni fa.
.cerano già questo tipo di norme? Grazie
.cerano già questo tipo di norme? Grazie
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 40 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)