[1] Variazioni di tensione generatore asincrono in rete

Messaggioda Foto UtenteLuigiDV » 16 ott 2013, 22:13

Buonasera a tutti,
nel rivedere l'impianto elettrico di una turbina eolica con generatore asincrono trifase 400V da 60kW non mi è chiaro l'andamento delle tensioni sul tratto di linea che va dal generatore al punto di consegna. Premetto che la turbina dista 650 m dal punto di consegna.
Vorrei sapere se il generatore in fase di erogazione di potenza presenta sempre ai suoi capi i 400 V o se la tensione dipende da quella del punto di consegna. Esempio: tensione nel punto di consegna 410 V. Caduta di tensione 10 V. Ai capi del generatore ci saranno 420 V?
Grazie
Avatar utente
Foto UtenteLuigiDV
0 2
 
Messaggi: 8
Iscritto il: 5 mag 2013, 15:40

0
voti

[2] Re: variazioni di tensione generatore asincrono in rete

Messaggioda Foto UtenteMarco62 » 23 ott 2013, 23:12

Esatto.
La tensione del generatore deve essere regolata in modo tale da compensare la cdt della linea.
Saluti
Marco 62